都那位朋友用过或正在使用北京四方公司所生产的综保装置及变电站综合自动化系统? 请将使用心得、装置本身发生过什么故障、因装置问题导致出现开关误动或拒动、对此系列保护装置及变电站综合自动化系统的评价等请在此发表或谈谈自己的看法!综保装置出现什么问题请在此谈谈,如大家解决不了将由我负责联系厂家的技术服务人员为大家讲解或解决问题。 请大家积极跟贴,积极跟贴者有奖! 提供资料者重奖! 希望这个活动能长时间开展下去,能将大家常用的综保装置的资料(最好是中文,如是英文请注明)、常见故障、原理解析收集全面,让广大继保工作者在综保装置的应用上有所心得,得到提高!!
都那位朋友用过或正在使用北京四方公司所生产的综保装置及变电站综合自动化系统?
请将使用心得、装置本身发生过什么故障、因装置问题导致出现开关误动或拒动、对此系列保护装置及变电站综合自动化系统的评价等请在此发表或谈谈自己的看法!综保装置出现什么问题请在此谈谈,如大家解决不了将由我负责联系厂家的技术服务人员为大家讲解或解决问题。
请大家积极跟贴,积极跟贴者有奖!
提供资料者重奖!
希望这个活动能长时间开展下去,能将大家常用的综保装置的资料(最好是中文,如是英文请注明)、常见故障、原理解析收集全面,让广大继保工作者在综保装置的应用上有所心得,得到提高!!
2楼
请大家积极参与!
回复
3楼
我接触了几个电厂用的四方的装置,评价不高,价格较低应该是最大的优势。
回复
4楼
我们厂用的是CSC200系列的产品(是四方南京亿能生产的),都是一些低压保护装置,有两次发生短路时都动作正常,就是有点不稳定,厂家的一老过来升级什么的,总的来说还可以,我觉得四方的监控系统还可以!
回复
5楼
觉得一般吧
回复
6楼
四方220kv的保护是什么型号?
回复
7楼
北京四方到底有几家企业,怎么一会儿出个四方华能,一会儿又出个四方力德,一会儿却出个四方利水。还有个四方继保。业内人士讲讲,四方到底有几家企业?是什么关系?
回复
8楼
四方的继保没有用过,好用么?下次我们公司可以试用一下.价格怎样?
回复
9楼
我们单位6KV的所有电动机和变压器保护全都是四方综保装置,从安装以来,就有两三台电动机保护装置,常常报PT断线故障,无论怎样复归都不能消除信号,经我们检查过,进入装置的三相电压均正常,请问这应该是什么地方出了问题?是不是电压采样模块出了问题呢?
回复
10楼
应该是综保装置的模块出现了问题,你找厂家让他们给你换个模块试一试.
回复
11楼
四方的监控操作比较不方便,有空请参照南瑞科技的。然后四方保护用的小继电器经常接点已坏,给现场调试带来很多麻烦。且保护原理有时老有缺陷,经常调试发现一次升级一次,有点不够完善。
回复