北京四方综保装置专题讨论
wyxsacf
wyxsacf Lv.9
2006年07月01日 16:50:56
来自于继电保护
只看楼主

都那位朋友用过或正在使用北京四方公司所生产的综保装置及变电站综合自动化系统? 请将使用心得、装置本身发生过什么故障、因装置问题导致出现开关误动或拒动、对此系列保护装置及变电站综合自动化系统的评价等请在此发表或谈谈自己的看法!综保装置出现什么问题请在此谈谈,如大家解决不了将由我负责联系厂家的技术服务人员为大家讲解或解决问题。 请大家积极跟贴,积极跟贴者有奖! 提供资料者重奖! 希望这个活动能长时间开展下去,能将大家常用的综保装置的资料(最好是中文,如是英文请注明)、常见故障、原理解析收集全面,让广大继保工作者在综保装置的应用上有所心得,得到提高!!

都那位朋友用过或正在使用北京四方公司所生产的综保装置及变电站综合自动化系统?
请将使用心得、装置本身发生过什么故障、因装置问题导致出现开关误动或拒动、对此系列保护装置及变电站综合自动化系统的评价等请在此发表或谈谈自己的看法!综保装置出现什么问题请在此谈谈,如大家解决不了将由我负责联系厂家的技术服务人员为大家讲解或解决问题。
请大家积极跟贴,积极跟贴者有奖!
提供资料者重奖!
希望这个活动能长时间开展下去,能将大家常用的综保装置的资料(最好是中文,如是英文请注明)、常见故障、原理解析收集全面,让广大继保工作者在综保装置的应用上有所心得,得到提高!!
免费打赏
wyxsacf
2006年07月06日 08:32:07
2楼
请大家积极参与!
回复
pangenuine
2006年07月09日 08:56:32
3楼
我接触了几个电厂用的四方的装置,评价不高,价格较低应该是最大的优势。
回复
aga_020811
2006年07月09日 15:07:06
4楼
我们厂用的是CSC200系列的产品(是四方南京亿能生产的),都是一些低压保护装置,有两次发生短路时都动作正常,就是有点不稳定,厂家的一老过来升级什么的,总的来说还可以,我觉得四方的监控系统还可以!
回复
shiyuxin1113@co163
2006年09月04日 18:02:23
5楼
觉得一般吧
回复
jiangnanshiwojia
2006年09月08日 09:08:16
6楼
四方220kv的保护是什么型号?
回复
shang-rila
2006年09月12日 13:25:04
7楼
北京四方到底有几家企业,怎么一会儿出个四方华能,一会儿又出个四方力德,一会儿却出个四方利水。还有个四方继保。业内人士讲讲,四方到底有几家企业?是什么关系?
回复
ask09
2006年09月16日 15:24:15
8楼
四方的继保没有用过,好用么?下次我们公司可以试用一下.价格怎样?
回复
ktly2000
2006年09月17日 21:34:05
9楼
我们单位6KV的所有电动机和变压器保护全都是四方综保装置,从安装以来,就有两三台电动机保护装置,常常报PT断线故障,无论怎样复归都不能消除信号,经我们检查过,进入装置的三相电压均正常,请问这应该是什么地方出了问题?是不是电压采样模块出了问题呢?
回复
wyxsacf
2006年09月18日 12:46:43
10楼
应该是综保装置的模块出现了问题,你找厂家让他们给你换个模块试一试.
回复
gpticsys
2006年09月20日 11:25:55
11楼
四方的监控操作比较不方便,有空请参照南瑞科技的。然后四方保护用的小继电器经常接点已坏,给现场调试带来很多麻烦。且保护原理有时老有缺陷,经常调试发现一次升级一次,有点不够完善。
回复