控制大功率的电加热(66KW)大家一般用什么方法?温度精度要求高一点,精度大概±1-2度范围。我用PID调节SCR的话,总是有滞后性,温度冲的过高!
控制大功率的电加热(66KW)大家一般用什么方法?
温度精度要求高一点,精度大概±1-2度范围。
我用PID调节SCR的话,总是有滞后性,温度冲的过高!
2楼
温度控制当然滞后大,尤其是系统大多时候,滞后更是大,最好采用PLC(DCS)控制,调节器当然也能(可选30段控制曲线的),但是一些参数要仔细调整!!
回复
3楼
我选的就是PLC,PID调节SCR,温度不好调,总会过冲!
回复
4楼
低温状态容易冲温。控制输出量
回复
5楼
把电加热拆分多组才能做到精确控制的。
比如拆成4组,分别为1:2:4:8的功率比。可控硅只控制1的那组,最小精度就能在4kw内做400w精度线性细调(别指望能做到5%以内精度)。相对整个66kw时的6000w精度要高得多了。至于2:4:8这三组就直接用接触器控制。怎么细分PID输出为1:2:4:8就不用我说了吧?把PID全量程0.0~1.0分16段,然后用定点值等比给到3接触,用定点间的模拟量偏差给另一个PID回路就算后给可控硅。
回复