【求解】关于变压器差动保护的动作电流值计算
btfk222
btfk222 Lv.4
2012年02月15日 20:15:17
来自于变压器
只看楼主

请教:一台220kv/35kv的变压器电流互感器变比是400/5,2500/5.容量是120000KVA,请问他的比率制动差动保护的动作电流值和差动速断的动作电流值,怎么计算出来的说下?

请教:一台220kv/35kv的变压器电流互感器变比是400/5,2500/5.容量是120000KVA,请问他的比率制动差动保护的动作电流值和差动速断的动作电流值,怎么计算出来的说下?
免费打赏
qq1091337396
2012年02月15日 21:17:48
2楼
装好了。叫保护厂家调试时,让他们帮整就行了。
回复
lingxuct
2012年02月16日 10:31:08
3楼
差动速断定值一般是1倍工作电流,电流互感器变比与变压器变比的差是0.0357,当变压器额定运行时,二次电流高压侧是3.94A,低压侧是3.96A,比较接近,差动速断的差流可设置在4A,如果加些可靠系数,一般会设置在5A。

因为通过变压器的电流不超过额定值时,对变压器基本上无损伤。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-16 10:34 编辑 ]
回复
zyz8438
2012年02月16日 11:31:00
4楼


呵呵,按照这个整定的话,那么变压器的差动速断保护肯定躲不过变压器的励磁涌流!

一般差动速断保护取变压器额定电流的6-12倍。
回复
btfk222
2012年02月16日 12:24:43
5楼
5A好像小了了吧,要躲过励磁涌流吧,励磁涌流是额定电流的1.3倍吧。我算的是5.94.但是总工说比率差动大了,速断差动小了怎么回事呀,有高手给说下
回复
zyz8438
2012年02月16日 14:04:30
6楼


变压器的励磁涌流一般是变压器额定电流的5-8倍。

比率差动电流整定值应该是指比率差动的门槛值,一般取0.3-0.5倍的额定电流。
回复
baobao1003
2012年02月17日 10:19:01
7楼
学习了,谢谢分享
回复
btfk222
2012年02月17日 12:27:49
8楼
谢谢,学习了,大家分享
回复
wxl850924
2012年02月17日 15:46:22
9楼
谢谢,学习了,大家分享
回复
zsh340
2012年02月17日 15:55:18
10楼
回复
lichengwen163
2012年02月17日 18:39:21
11楼
激磁涌流好像不是1.3倍吧?应该是8~10倍左右
回复

相关推荐