当遇到一个大面积的净化区域冷量估算时,该怎么估算,比如说一个300平米的净化房,乘高2.8m,十万级,新风量70%,像这个的话,冷量估算一下的话大概多少?麻烦哪位高手把计算公式也写一下

当遇到一个大面积的净化区域冷量估算时,该怎么估算,比如说一个300平米的净化房,乘高2.8m,十万级,新风量70%,像这个的话,冷量估算一下的话大概多少?麻烦哪位高手把计算公式也写一下
免费打赏
lionyapple2009
2012年02月18日 15:29:14
2楼
10W级的洁净的话,冷负荷大概在350W-400W/平方,风量换气次数在15-20次间,不知道我这个对不对
回复
donefanny
2012年02月20日 14:34:53
3楼
这个冷负荷要根据实际的生产工艺及其设备的散热量加围护结构的散热量仔细估的。。不好笼统的估,,因为不是每种工艺都一样的,对于估算的结果会差很多。。有些工艺厂房你做250W/平就可以,有些你就要做400W/平或更大,对你的成本有很大的差价,所以尽量是问甲方了解清楚,如果甲方连设备这些的散热量,人员数都不告诉你的话,我建议你别去做这个工程了。
回复
zyp517045792
2012年03月09日 14:22:47
4楼
250W一个平方 300mm 250*300=75000W=75kw*1.2系数=90kw
回复
lining20100520
2012年03月14日 14:13:32
5楼
楼上的大哥你看清楚了吗?新风量70%哟,有没说地点呀?呵呵
回复
xph19800523
2012年03月19日 13:56:51
6楼
这种厂房我做很多,如果不计算新风的情况下,广东地区每平方大约是250W。由于你没有说清楚新风工况,所以没法给你一个准确答案,北方地区冷负荷要小一点点,剩下你计算新风冷负荷就可以得出答案。
回复
liubowei817
2014年03月06日 11:25:48
7楼
300*2.8*20=16800CMH,70%新风的冷量大约要130kw,总冷量约210kw。
回复
woniuygj
2014年03月07日 14:48:58
8楼
200-300w/m2
回复
kangchengyuan
2014年03月07日 20:14:43
9楼
新风冷负荷好说,楼主只要是知道地点就行,但是净化工程还是不要估算的好,以免出现大误差啊
回复
烟尘似海
2014年12月25日 11:16:00
10楼
最讨厌估算了
回复
benpao2015
2014年12月25日 13:35:21
11楼
新风比太大了!百分之70% 需要两级表冷!做好新风单独处理!新风负荷很大!千万别估算,还是算一下好!