新风和排风的问题
蓝翔特级工
2012年02月15日 15:59:05
来自于通风排烟
只看楼主

暖通课本上写的新风量的确定是在最小新风量与排风+正压所需风量俩项中的较大值,如果是普通卧式,我按最小新风量算的新风就300多,但是排风按换气次数6次/h计算 却800多 那么是到底就按最小新风量当作新风量,排风取新风的90%,还是就按计算的排风量当作排风量,新风按排风+正压风量确定 这样的新风感觉好大呀

暖通课本上写的新风量的确定是在最小新风量与排风+正压所需风量俩项中的较大值,如果是普通卧式,我按最小新风量算的新风就300多,但是排风按换气次数6次/h计算 却800多 那么是到底就按最小新风量当作新风量,排风取新风的90%,还是就按计算的排风量当作排风量,新风按排风+正压风量确定 这样的新风感觉好大呀
免费打赏
snail_yin
2012年02月16日 09:58:05
2楼
为什么排风要取6次换气次数呢?取1次就可以了。
回复
mtvvvv
2013年08月12日 15:30:52
3楼
snail_yin 发表于 2012-2-16 09:58 为什么排风要取6次换气次数呢?取1次就可以了。取1次?不太合适吧,那种场合取1次?
回复
yilongfengyue
2013年08月15日 13:14:31
4楼
排风取新风的90%,风机盘管处理的空气也是换气,所以能满足6次换气
回复
mtvvvv
2013年08月15日 14:50:38
5楼
排风的换气次数从哪可以查到,望告知!
回复

相关推荐