现浇连续梁裂缝的问题
ljs83876
ljs83876 Lv.7
2006年09月16日 09:11:39
来自于建筑施工
只看楼主

我们施工的桥刚浇了一联,3跨75米,分上下2次浇筑,施工缝在箱梁与上顶板连接处,浇完下部后没发现问题。浇完上部顶板后,顶板出现横向裂缝,裂缝在中间50米范围内,间隔2--3米,大部分横向贯通、上下裂透,裂缝发展到第一次浇筑的下部箱梁为止。 C50的混凝土,养护很及时。求教裂缝原因及处理办法。 浇筑时天气气温33-25,满堂支架,下垫槽钢,混凝土硬化,地基没问题,预压按要求做的, 第一次干桥,图纸不敢马虎,都按要求做的。请几个专家分析了一下,有以下几个意见:裂缝主要由混凝土收缩引起。


我们施工的桥刚浇了一联,3跨75米,分上下2次浇筑,施工缝在箱梁与上顶板连接处,浇完下部后没发现问题。浇完上部顶板后,顶板出现横向裂缝,裂缝在中间50米范围内,间隔2--3米,大部分横向贯通、上下裂透,裂缝发展到第一次浇筑的下部箱梁为止。 C50的混凝土,养护很及时。
求教裂缝原因及处理办法。

浇筑时天气气温33-25,满堂支架,下垫槽钢,混凝土硬化,地基没问题,预压按要求做的,
第一次干桥,图纸不敢马虎,都按要求做的。请几个专家分析了一下,有以下几个意见:裂缝主要由混凝土收缩引起。
原因是1.强度上的快;2.混凝土配比不太合适;3.要加缓凝剂,初凝时间控制在15小时左右。
施工时可留后浇带。
欢迎大家发表意见
免费打赏
一世平淡
2006年09月16日 13:28:07
2楼
我觉得可能是施工逢处理不好,在加上强度上的快,收缩很快,造成施工逢处的混凝土开裂!
回复
brian1981
2006年09月16日 17:56:45
3楼
水泥干缩太大,要用硅酸盐水泥
回复
ygx198579
2006年09月21日 09:28:43
4楼
我觉得可能是施工逢处理不好,在加上强度上的快,收缩很快,造成施工逢处的混凝土开裂!
回复
风摧雨
2009年10月27日 23:48:54
5楼
气温高了,砼失水快.
回复

相关推荐

APP内打开