【急求】工地总表比分表电力多出30%的电费问题
fulaoliang
fulaoliang Lv.2
2012年02月15日 15:23:58
只看楼主

工地现用一台双500箱变高压计量,箱变带着四个供电区域分别接的4个三相表,11月我查箱变高计表和四个分表电量,总表要比4个分表大出30%左右,电费单上力调电费为0,那30%电量去哪里了?以前没这现象,四个三相表互感器变比分别为600/5、1000/5、400/5,400/5,求解!

工地现用一台双500箱变高压计量,箱变带着四个供电区域分别接的4个三相表,11月我查箱变高计表和四个分表电量,总表要比4个分表大出30%左右,电费单上力调电费为0,那30%电量去哪里了?以前没这现象,四个三相表互感器变比分别为600/5、1000/5、400/5,400/5,求解!
免费打赏
fulaoliang
2012年02月17日 10:02:26
22楼
月份 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
总电量(KWH) 99045 26595 27990 38085 55530 33615 25155
损耗(KWH) 6493.5 7503.6 3866.24 2840.8 5535 11220.7 4631.3
损耗率 6.56% 28.21% 13.81% 7.46% 9.97% 33.38% 18.41%
这是我们现场工程师超表记录,我认为是电流互感器选的太大了,导致计量不准确,请各位帮忙分析
回复
fulaoliang
2012年02月17日 10:08:59
23楼
损耗指分表和总表的差值
回复
zwdhz
2012年02月17日 11:44:34
24楼
总表计的是高压的电能吧。
回复
fulaoliang
2012年02月17日 12:30:25
25楼
是的高压计量
回复
ilfang
2012年02月17日 14:49:41
26楼
分表用的是不是计量专用电流互感器?如果不是,多30%不算多。我们厂的厂房出租,刚开始电度表配用普通的电流互感器,只计到了1/5不到的用电量,后来改成计量专用电流互感器,误差基本就没有了。
回复
mqli2004
2012年02月17日 16:46:56
27楼
一般情况下,负荷电流到达互感器量程的2/3时,误差较小。你可以大概计算11月和12月的负荷电流。对比一下。
回复
wuchiqun
2012年02月18日 07:56:21
28楼

楼主;从表上看初步分析;总体平均线损13%以上,偏高!技术线损;1.导线500m线损,2.4个供电区变压器钢铁损。解决办法;技改,导线能否加粗缩短,变压器是否节能的容量是否“大马拉小车”,提高负荷率,以迏到技术线损合理化。管理线损;是否同步抄录电表时间,有无估抄错抄现象,可堵截线损忽高忽低现象提高线损真实性,计量CT等级?是否偏大出现低负荷时的计量负误差增大,二次线线径、长度,是否可靠电气联接,是否有绕越计量的用电设备运行而漏计量,是否有漏电、偷电现象。

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2012-2-18 08:14 编辑 ]
回复
wuchiqun
2012年02月18日 08:02:31
29楼

240mm2电缆500m是10kv高压线吗,是铜还是铝?四个区计量是否安装在变压器低压侧?
回复
zhengyi2525
2012年02月18日 09:02:29
30楼
回复
浩宇
2012年02月18日 09:12:01
31楼



我赞同这种说法,同时,变压器的负载率偏低了!!!