【急求】工地总表比分表电力多出30%的电费问题
fulaoliang
fulaoliang Lv.2
2012年02月15日 15:23:58
只看楼主

工地现用一台双500箱变高压计量,箱变带着四个供电区域分别接的4个三相表,11月我查箱变高计表和四个分表电量,总表要比4个分表大出30%左右,电费单上力调电费为0,那30%电量去哪里了?以前没这现象,四个三相表互感器变比分别为600/5、1000/5、400/5,400/5,求解!

工地现用一台双500箱变高压计量,箱变带着四个供电区域分别接的4个三相表,11月我查箱变高计表和四个分表电量,总表要比4个分表大出30%左右,电费单上力调电费为0,那30%电量去哪里了?以前没这现象,四个三相表互感器变比分别为600/5、1000/5、400/5,400/5,求解!
免费打赏
wjs9152
2012年02月18日 14:07:24
32楼
计量用的电流互感器是0.2级的,你在检查一下分表的电流互感器坏了没有,还有电表的进线有没有断开。
回复
天使使者
2012年02月19日 15:01:36
33楼
20#说的差不多的
回复
always-trying
2012年02月20日 12:15:31
34楼
严重怀疑产品的调教,现在这种猫腻活是越来越多,为啥大家都喜欢从技术角度解决问题呢?
回复
小清新
2012年02月20日 12:50:23
35楼
是不是有人偷电?或者总表是视在功率表
回复
wujian1969
2012年02月20日 22:58:25
36楼
高压计量与低压计量中间就差变压器损耗。用户即使不用电变压器也有空载损耗(铁损),低压用电了再加上铜损。铜损加上铁损就是变压器损耗。
回复

相关推荐

APP内打开