【急求】工地总表比分表电力多出30%的电费问题
fulaoliang
fulaoliang Lv.2
2012年02月15日 15:23:58
只看楼主

工地现用一台双500箱变高压计量,箱变带着四个供电区域分别接的4个三相表,11月我查箱变高计表和四个分表电量,总表要比4个分表大出30%左右,电费单上力调电费为0,那30%电量去哪里了?以前没这现象,四个三相表互感器变比分别为600/5、1000/5、400/5,400/5,求解!

工地现用一台双500箱变高压计量,箱变带着四个供电区域分别接的4个三相表,11月我查箱变高计表和四个分表电量,总表要比4个分表大出30%左右,电费单上力调电费为0,那30%电量去哪里了?以前没这现象,四个三相表互感器变比分别为600/5、1000/5、400/5,400/5,求解!
免费打赏
wuchiqun
2012年02月15日 22:00:09
12楼

反映问题简单,好难解答。1.四个供电区域分别接的4个三相表的计量方式,2.供电距离,3.负荷性质,4.线径,5.变压器型号,6.抄录时间等。最好有一次线原理图。总表电量=四个分表电量+二表(计量点)之间的技术线损+管理线损。与力调电费无关。

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2012-2-15 22:03 编辑 ]
回复
fulaoliang
2012年02月16日 08:40:24
13楼
问题是之前几个月的电费差距没有那么大啊,我查过电费单总表电费误差不大,就是总表和分表之间存在误差;负荷问题因为最近两个月工地停工所以没有什么附后仅仅是生活用电而已;计量方式没什么问题,倍率都乘了啊;其中有块生活用表由于电流小没有装互感器直接接在三相表上,应该没错;接线肯定没问题,求解;
回复
fulaoliang
2012年02月16日 09:07:25
14楼

供电距离500米左右;电缆为240、95、75、94、
回复
liuchong_5hao
2012年02月16日 10:53:29
15楼
有可能是互感器变比太大了,这期间有小负荷,所以出现误差,期待高手~
回复
wsxwsxxg
2012年02月16日 16:34:18
16楼
回复
aydgjsfw
2012年02月16日 17:03:01
17楼
多30%是多少度。我认为因工地负荷减少,多的30%为变压器损耗。
回复
pan512528
2012年02月16日 17:04:31
18楼

问题就在只有生活用电这个原因上,电量损耗主要有变压器自身的损耗,这个损耗是一定的,当用电量大的时候,这点损耗比重当然会降低,所以说在只有生活用电的情况下比重就增加了达到了30%多。损耗多了各家施工单位就分摊呗,没啥说的。还有一个原因要看抄表时间相差几天,如果和电力公司抄表差的时间多,相应用电量就多啦。
回复
wuchiqun
2012年02月16日 18:31:27
19楼

1.抄录电表要与供电同步进行损耗电量才是真实的,总表高供高计而四个分表为高供低计,那30%电量里面就有四台+一台500箱变的不变损耗(铁损)和可变损耗(铜损)还有500m线路损耗,再就是四个分表在低负荷时的负误差同时再查找是否有漏计电量的用电设备存在,计量装置应检查接线,是否PT失压CT失流等(缺相)。

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2012-2-17 08:26 编辑 ]
回复
dianqipanli
2012年02月16日 22:30:15
20楼

问题就在这里,前几个月工地施工,用电负荷比较大,互感器配比合适。最近两个月工地停工,只有生活用电,负荷大大减少,互感器的变比就大了。1000/5、600/5......的互感器到本回路电流只有十几个安培的时候,电表根本不会动。
回复
kdsdg720
2012年02月17日 09:31:10
21楼
变压器损耗了。变压器有个经济运行负载的,负载就是在变压器容量的一段之内,变压器就是最经济的 ,至于多少。我也不太清楚。