【急求】工地总表比分表电力多出30%的电费问题
fulaoliang
fulaoliang Lv.2
2012年02月15日 15:23:58
只看楼主

工地现用一台双500箱变高压计量,箱变带着四个供电区域分别接的4个三相表,11月我查箱变高计表和四个分表电量,总表要比4个分表大出30%左右,电费单上力调电费为0,那30%电量去哪里了?以前没这现象,四个三相表互感器变比分别为600/5、1000/5、400/5,400/5,求解!

工地现用一台双500箱变高压计量,箱变带着四个供电区域分别接的4个三相表,11月我查箱变高计表和四个分表电量,总表要比4个分表大出30%左右,电费单上力调电费为0,那30%电量去哪里了?以前没这现象,四个三相表互感器变比分别为600/5、1000/5、400/5,400/5,求解!
免费打赏
fulaoliang
2012年02月15日 15:29:40
2楼
没人啊,急死了,期待高手出现!
回复
fulaoliang
2012年02月15日 15:48:39
3楼
赶紧的大哥们,我急啊
回复
lqzhu0328
2012年02月15日 16:09:16
4楼
我也期待结果.谢谢高手的分享
回复
miaojianxun
2012年02月15日 16:17:54
5楼
检查一下互感器
回复
fulaoliang
2012年02月15日 16:44:46
6楼
怎么检查啊?
回复
fulaoliang
2012年02月15日 17:18:49
7楼
求解啊,求解啊
回复
kdsdg720
2012年02月15日 17:57:08
8楼
损耗掉了吧,但好像也没这么损耗啊。估计还是互感器和电表灵敏度的问题了。
回复
fulaoliang
2012年02月15日 18:00:45
9楼
有什么解决办法么?
回复
uqwlmm
2012年02月15日 19:45:40
10楼
去供电局打印电费单出来看一下,至少可以看出什么吧
回复
dianqipanli
2012年02月15日 20:02:46
11楼
互感器的变比1000/5、600/5.........。每个回路的负荷为多少?变比太大,如果负荷比较小的时候电表不会转动。
回复

相关推荐

APP内打开