求点评:这罗茨风机安装水平不咋地
akbobo
akbobo Lv.4
2012年02月15日 13:15:01
来自于水处理
只看楼主

近日参观一污水处理厂,看到了传说中的罗茨风机,不过看起来安装的水平不咋地,请各位前辈指教下,晒图吧,请各位前辈就风机的安装水平,工艺水平等点评,运行起来,风机声音大的不得了....1、外观图,鼓风机房用的是彩钢棚,不明白为啥这么搞,风管声音特别大,右面的为接触氧化2、风机房内整体图,一用一备3、局部图

近日参观一污水处理厂,看到了传说中的罗茨风机,不过看起来安装的水平不咋地,请各位前辈指教下,晒图吧,请各位前辈就风机的安装水平,工艺水平等点评,运行起来,风机声音大的不得了....
1、外观图,鼓风机房用的是彩钢棚,不明白为啥这么搞,风管声音特别大,右面的为接触氧化
3.jpg
2、风机房内整体图,一用一备
1.jpg
2.jpg
3、局部图
4.jpg
5.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

一生俯首拜阳明
2012年02月20日 08:19:12
12楼

单向阀.jpg
回复
一生俯首拜阳明
2012年02月20日 08:20:26
13楼
没有单个图片,只有安装好的
回复
zhongyu2007
2012年02月20日 11:33:38
14楼
30千瓦是没有的,加减震垫会好些,还是做隔音才能降噪
回复
lube99
2012年02月20日 15:31:20
15楼
一般鼓风机采购的时候都会有配套的隔音罩呀,那样基本上听不到噪声,另外,活接那支墩都没有,只用角钢焊个支架是不行的,最好用水泥支墩。总体验收的话不会合格的
回复
lg8658868
2012年02月20日 21:16:15
16楼
怎么没看见放空阀。
回复
wxslmqq5
2012年02月21日 11:20:50
17楼
风机安装得是挺粗糙的,放空管没有的话风机寿命大大缩短了,启动的时候很大可能导致跳电直接启动不了,后面曝气池里面抱起设施慢慢有点堵了就会出问题了。
回复
lipingxin
2012年02月21日 11:59:10
18楼
安装还不错的,管道横平竖直,焊缝外观均匀,但是用料不咂滴,那个压力表百分百不合格,橡胶接头从外观看质量也不咂滴,涡杆蝶阀估计是山寨货,好在不用经常动!!风机的质量也不算好,进气口的罩是不是有点小?!!
回复
gteyun
2012年02月21日 12:28:57
19楼
这种山东某跳槽厂长做的风机没几个噪音小得,彩钢房放风机,没有吸音措施,在风机房里就好像是站在大钟里面一样,吵不死才怪了
回复
wewe1234aq
2012年02月22日 14:57:19
20楼
风机机座太粗糙,避震太小,风机很难做到水平安装,风机安装不水平噪音就大。
避震小,几座很难吸收掉风机的震动,震动就转导到风管,和风管产生共鸣使噪声加大。
回复
wewe1234aq
2012年02月22日 15:06:27
21楼
风管支架没用橡胶减震
出风管管径太小,加大了风机的内压,噪声加大
回复

相关推荐