求助:关于配电系统中的差动保护设计
浩宇
浩宇 Lv.12
2012年02月15日 10:43:06
只看楼主

大家好,我现在在有个项目是6KV配电系统,其中有个4000KW的电动机,根据要求需要差动保护,但是电机厂家说在电机内部要预埋星点处的电流互感器;这里我想问的是:如果我设计的电气原理图和系统图所选的电流互感器的型号和预埋的一样,但是不一定是一个厂家,这样构成的差动保护会怎么样?请教高手给予指点。

大家好,我现在在有个项目是6KV配电系统,其中有个4000KW的电动机,根据要求需要差动保护,但是电机厂家说在电机内部要预埋星点处的电流互感器;这里我想问的是:如果我设计的电气原理图和系统图所选的电流互感器的型号和预埋的一样,但是不一定是一个厂家,这样构成的差动保护会怎么样?请教高手给予指点。
浩宇
2012年02月15日 10:52:26
2楼
各位大侠帮帮忙啊!!!!
谢谢
回复
zyz8438
2012年02月15日 23:36:02
3楼
不同厂家不同批次的差动保护CT,其饱和特性很难做到一样。这样,当区外有较大的短路电流时,差动保护可能会误动作。
回复
zyz8438
2012年02月15日 23:38:48
4楼


跟电动机厂家沟通,建议采用自平衡(磁平衡)差动保护!
回复
浩宇
2012年02月17日 16:19:54
5楼
谢谢,我给他们联系一下看看
回复