10KV变电所高压柜内装有氧化锌避雷器,还需要在进线段架设1~2KM的避雷线吗?避雷器能不能保护近端雷击侵入波?

10KV变电所高压柜内装有氧化锌避雷器,还需要在进线段架设1~2KM的避雷线吗?
避雷器能不能保护近端雷击侵入波?
免费打赏
tj_cxq
2012年02月16日 11:06:45
2楼
不能,10kV避雷器通流容量一般5kA,雷电流很大,因此近端雷击容易损坏避雷器,需要架设进线保护段,这样,在保护段外的雷电流由于受导线波阻抗的影响,可以大大削弱雷电流。
回复
vhdlcpld
2012年02月20日 16:47:34
3楼
明白了,谢谢