多层框架错层处框架柱抗震等级需要提高一度吗?模型如何建?
yjf-2001
yjf-2001 Lv.10
2012年02月14日 17:13:58
只看楼主

本人现在做一多层商业框架结构,四层,其中一、二层错层面积很大,而且是错层的高差也不一样:约1/3在楼层上,约1/3错层900,约1/3错层1500。 计算该如何处理?如果错层处单独建标准层,那一、二层分别要变成三个标准层,即原四层结构变成8层标准层,这样结构周期和位移等参数计算结构正确吗?如假定刚性楼板肯定不合理,计算的周期和位移比也没有参考价值。 本人是通过调节点高差和梁柱顶标高等全在一层来体现错层关系,这样建有四个结构标准层,对计算结构分析,感觉很合理。不知高人如何处理?

抗规上没有对多层错层框架结构做说明,错层处KZ抗震等级需要提高一级吗?
免费打赏
glionf
2012年02月15日 17:07:24
22楼
我认为不需要,如果错层高度不超过梁高的话可按一层处理,如果超过梁高,可分层来建,也可以用层间梁来建,这都是模型的问题,跟提高抗震等级无关。
回复
lw619396086
2012年02月15日 17:41:50
23楼
回复
wk1344578
2012年02月15日 19:31:21
24楼
回复
无名小草
2012年02月15日 20:05:19
25楼
分层建模,要不就调整梁的节点标高,让错层建在一个标准层上。。。出施工图时梁上都会有显示的。。
回复
zhulaixin
2012年02月15日 21:41:51
26楼
会不会形成短柱啊 应该要加强的
回复
x306399648
2012年02月15日 22:59:14
27楼
冒失 PKPM说过样!
回复
zhangwq8200
2012年02月15日 23:09:55
28楼
有高手可以传点关于错层的学习资料就好了!
回复
麦兜懒猪
2012年02月15日 23:45:49
29楼
本人做过一些错层,现在也正做一个错层框架超市呢。说说我的做法吧:错层面积大,错层高度大时我都是分层建模。错层处的框架柱框架梁抗震等级提高一级。错层的部位竖向不规则,自己指定薄弱层。至于错层面积小或错层高度小的计算按正常算或降节点,画图的时候人为的加强柱子的构造。这样做反正审图的几乎每次都没提过问题!
回复
tianxingqnan
2012年02月16日 08:44:05
30楼
谢谢楼主,不错不错
回复
jcm65926797
2012年02月16日 10:12:05
31楼
我是近来学习的啊
回复