多层框架错层处框架柱抗震等级需要提高一度吗?模型如何建?
yjf-2001
yjf-2001 Lv.10
2012年02月14日 17:13:58
只看楼主

本人现在做一多层商业框架结构,四层,其中一、二层错层面积很大,而且是错层的高差也不一样:约1/3在楼层上,约1/3错层900,约1/3错层1500。 计算该如何处理?如果错层处单独建标准层,那一、二层分别要变成三个标准层,即原四层结构变成8层标准层,这样结构周期和位移等参数计算结构正确吗?如假定刚性楼板肯定不合理,计算的周期和位移比也没有参考价值。 本人是通过调节点高差和梁柱顶标高等全在一层来体现错层关系,这样建有四个结构标准层,对计算结构分析,感觉很合理。不知高人如何处理?

抗规上没有对多层错层框架结构做说明,错层处KZ抗震等级需要提高一级吗?
免费打赏
无间道
2012年02月14日 22:06:15
2楼
现在的程序完全可以进行错层的计算。就是把每个层都分别输入,在错层的部位只输入墙柱实际尺寸,梁尺寸输入一个虚拟数据,荷载值为零,以此类推。就是把所有不同标高的平面都单独输入,就是输入的层多了一些,没有什么问题。在检查结果时,不管虚拟层的结果就好了。剩下的就是具体调整构造的问题了,调整好以后就绘图了。想明白了吗,慢慢捉摸吧。
回复
jszxwsw
2012年02月15日 00:38:47
3楼
错层建模是正确的;不错层建模会导致错层短柱处内力失真,才须按构造规定加强抗剪能力。
回复
结构老卢
2012年02月15日 10:12:31
4楼
在satwe的特殊构件定义菜单里,可以修改个别构件的抗震等级。仅局部错层的话可不按错层建模,采取措施即可, 错层处的梁、柱、墙提高以及的抗震等级,墙加厚等。。。。
回复
yjf-2001
2012年02月15日 10:55:28
5楼
楼层结构降板,建模可以用两种方法:一是大家采用的错层分层建模,一是采用降梁顶标高和节点标高来实际。
通过对比计算结果,错层处柱配筋计算量后者比前者大不少,我个人感觉后者更合理一些,因为后者对短柱应力集中处柱子的配筋更可信一些.
有没有哪位高手做过比较,指导下!
回复
guokj1980
2012年02月15日 11:41:29
6楼
现在程序可以处理错层结构,应该按照不同的层来建模,而且错层处的构件抗震等级要提高一级的
回复
amour2008966
2012年02月15日 14:18:33
7楼
特来学习一下,下一个工程就要用到了额
回复
datuhe
2012年02月15日 14:31:02
8楼
学习一下?
回复
海岸平涌
2012年02月15日 14:37:54
9楼
先进来看看,等到用时就有所了解了
回复
海岸平涌
2012年02月15日 14:38:31
10楼
看回复,看看是怎么处理的
回复
liangxin56
2012年02月15日 14:39:30
11楼
多谢楼主分享,学习了
回复

相关推荐

APP内打开