请教走廊排烟问题
wputin06
wputin06 Lv.3
2012年02月14日 09:28:28
来自于通风排烟
只看楼主

长度为100米的走廊,两头可自然排烟,中间的电梯及楼梯合用前室可自然排烟,合用前室与走廊间设有防火门,这样的走廊用不用设置机械排烟?

免费打赏
snail_yin
2012年02月14日 11:14:21
2楼
9.2.4 作为自然排烟的窗口宜设置在房间的外墙上方或屋顶上,并应有方便开启的装置。自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。
这一条你满足不了,需要采用机械排烟。