现场目击----接地电阻的测量
sxtyfgy
sxtyfgy Lv.7
2006年09月15日 08:00:10
来自于工地图片
只看楼主

图片在电气减灾里:http://co.163.com/forum/content/221_480315_0.htm#lastreply

图片在电气减灾里:
http://co.163.com/forum/content/221_480315_0.htm#lastreply

1158279348294.JPG

免费打赏
sxtyfgy
2006年09月16日 19:16:34
2楼
测量后电阻值是满足设计要求的(小于1欧姆),谁清楚各点处电阻允许的误差范围是多少?怎么判定是等电位的?
0.12,0.18,0.21


回复
sxtyfgy
2006年09月19日 08:40:57
3楼
没有人知道?
回复
daichen
2006年09月21日 22:19:14
4楼
用什么表测的?
回复
sxtyfgy
2006年09月22日 12:09:36
5楼
手摇式地阻表
见上图
回复
lld31cn
2006年09月24日 14:52:36
6楼
对于接地一般0.4欧就行了,
对于避雷的要小于10欧
回复
洛伊电气咨询
2010年09月25日 18:28:10
7楼
这个就是传说中的摇表?
回复
hzy1107
2010年11月06日 20:10:59
8楼
是传说中,古老的接地电阻摇表
回复
luohuan
2010年11月08日 16:49:40
9楼



这个摇表的指针为什么在上面,而不在表盘的下面直接指在刻度上,这样做读数不是很别扭吗

[ 本帖最后由 luohuan 于 2010-11-8 16:52 编辑 ]
回复
lwq1982127227
2010年11月17日 15:38:53
10楼
这个就是传说中的摇表?
回复
mhzsss
2010年11月20日 13:52:57
11楼
路过,随便看看
回复

相关推荐

APP内打开