沐足城新风与排风
hbjz1029
hbjz1029 Lv.7
2012年02月13日 15:08:43
来自于中央空调
只看楼主

沐中城设计空调,走廊从左到右走新风,从右到左走排风,新风管与排风管怎样布置,是分上,下两层布,还是同一层,左,右布好?新风与排风系统可不可以少设计一套系统,少新风好,还是少排风好?

沐中城设计空调,走廊从左到右走新风,从右到左走排风,新风管与排风管怎样布置,是分上,下两层布,还是同一层,左,右布好?新风与排风系统可不可以少设计一套系统,少新风好,还是少排风好?
免费打赏
xiaofu4306
2012年02月13日 16:01:00
2楼
主要看你吊顶空间大小,如果空间够大当然是走上下层,这样就避免管道过于交叉。如果空间不够大那就走左右了,不过这样接管不太好接而已。
新风和排风要看沐足的房间情况了,如果房间都是有窗户的话,排风系统可以适当减少,但是根据个人感觉而言,最好新风排风系统都做上效果会比较好一点。
回复
瑞瑞
2012年02月14日 10:34:16
3楼
提请注意几点:
1、新风、排风的设计一定要注意气流组织的问题,避免发生短路;
2、沐足城室内应呈微负压,所以可以略去一套系统的话,也只能是去掉新风,但要分析新风从门窗进入的可能性;
3、为保证新风量和室内的换气次数,建议两套风系统均设,排风量按换气次数(或新风量要求)设计,进风量取排风量的90%左右较妥。同时注意风口的布置位置,使室内的新风流向合理。
回复
hbjz1029
2012年02月14日 17:27:29
4楼
如果新风管在过道从左到右,排风管在过道从右到左,在同一标高布置,这样风管交叉应注意什么?主要是,新风支管绕过排风干管,应注意什么?或者说排风支管绕过新风干管,应注意什么?
回复
hbjz1029
2012年02月19日 15:06:48
5楼
谁能解答一下?
回复