钢筋混凝土用热轧钢筋(Ⅲ级钢)专题
cjhuif
cjhuif Lv.7
2006年09月14日 21:00:07
只看楼主

【规范依据】  1991年颁布《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-1991,规定1992年3月1日实施。  1998年颁布《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998,规定1999年4月1日实施。   2003年,国家建设部正式颁布使用三级钢筋的标准和规范(没找到相关资料,望网友帮忙收集)。【性能特点】  1.新Ⅲ级钢筋外形为月牙肋,表面有“3”的标志,含碳量与HRB335级钢筋相当,微合金含量除与HRB335级钢筋相同外,分别添加钒、铌、鈦等元素,因而强度有所提高,并保持有足够的塑性和良好的焊接性能,其屈服强度标准值为400N/mm2,设计值为360N/mm2,抗拉强度为570N/mm2,5倍标距的伸长率为14%,HRB335低2%,弯曲性能也基本与HRB335差不多。

【规范依据】
  1991年颁布《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-1991,规定1992年3月1日实施。
  1998年颁布《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998,规定1999年4月1日实施。 
  2003年,国家建设部正式颁布使用三级钢筋的标准和规范(没找到相关资料,望网友帮忙收集)。
【性能特点】
  1.新Ⅲ级钢筋外形为月牙肋,表面有“3”的标志,含碳量与HRB335级钢筋相当,微合金含量除与HRB335级钢筋相同外,分别添加钒、铌、鈦等元素,因而强度有所提高,并保持有足够的塑性和良好的焊接性能,其屈服强度标准值为400N/mm2,设计值为360N/mm2,抗拉强度为570N/mm2,5倍标距的伸长率为14%,HRB335低2%,弯曲性能也基本与HRB335差不多。
  2.新Ⅲ级钢与Ⅱ级钢筋的价差一般仅在100~200¥/每吨之间,主要用于大中型钢筋混凝土结构和高强混凝土结构构件中的受力钢筋,是我国今后钢筋混凝土结构构件受力钢筋用材最主要品种之一。
  3.Ⅲ级钢筋与Ⅱ级钢筋相比,其显著优势在于,能有效提高建筑的安全系数,改善混凝土施工质量,同时节约14%的钢筋用量,降低建筑成本。
【砼规依据】
  《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002中采用的新Ⅲ级钢(HRB400)是原《混凝土》规范中规定的Ⅲ级钢筋经过改进生产出来的品种。这种钢筋由于强度高,在以受拉为主的构件中,会使得裂缝开展得很大,因此《新规范》规定:对轴拉和小偏心受拉构件,HRB400级得钢筋抗拉强度取值只能按HRB335级得钢筋强度取用。在新《混凝土规范》中,没有专门针对新Ⅲ级钢给出规定,但是,新规范在有关构造措施上做了较大的改动,具体如下:
1.最小配筋率
与老规范不同,混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋率为:
受压构件:全部纵向钢筋 max(0.006,0.09fc/fy);
一侧钢筋 0.002
弯构件、偏心受拉、轴心受拉一侧的受拉钢筋: max(0.002,0.45ft/fy)。
2.锚固长度
拉钢筋锚固长度充分利用钢筋受拉强度的锚固长度: la=alpha*fy*d/ft。alpha为锚固钢筋的外形系数;
设计时取用的受拉钢筋锚固长度:在la的基础上要考虑许多影响因素,如钢筋的直径、涂层钢筋、施工问题、混凝土保护层等等。
3.裂缝控制
控制等级仍然为三级,基本上与老规范的差不多。
【工程实例】
  北京苹果园四区9号住宅楼工程中运用,并被建设部列为三级钢筋推广运用示范工程。该住宅楼为地下2层、地上18层、局部21层的塔式高层住宅楼,建筑面积13689平方米,总高62米,住户144户。楼房抗震设防烈度为8度,抗震等级为Ⅱ级。三级钢筋被确定为主体钢筋,采用在墙箱基结构、上部墙体端柱、暗柱、连系梁中。由于三级钢筋的潜在性能好,使用中建筑面积含筋量由每平方米68.5公斤下降到57.1公斤,减少11.4公斤,与邻近相同楼型的10号楼相比,少用钢筋188.5吨,节材率达16%。根据《北京工程造价》等有关资料综合计算,仅此一项,9号楼就比10号楼降低了38万元的工程造价,约占结构工程造价的4-6%。
  2002年3月,9号住宅楼通过了建设部组织的技术鉴定,鉴定认为该工程完全达到、甚至优于设计标准。这为人们从概念到产品,从产品到实物,从实物到效益由浅入深的认识提供了依据。
【奖励细则】
1.跟贴提供Ⅲ级钢相关图片或工程实地图片者,奖励20~100。
2.跟贴提供Ⅲ级钢相关设计文件,节点详图者,奖励20~100。
3.跟贴介绍设计心得、经验、关键环节者,奖励10~50。
4.跟贴提供其它有价值的内容,酌情给予奖励。
【相关下载】
  《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-1991
  《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998   
f05cd35c7f28fd1d2e10.rar
484 KB
立即下载
免费打赏
whg_saint
2006年10月08日 09:02:09
12楼

我认为不妥,III级钢的强度高,板的厚度小,用高强度钢筋发挥不了作用,即使能发挥作用,裂缝会很难控制,板一旦开裂很难加固,所以板中不用3级钢。充其量用2级。梁柱用3级。
回复
ajida
2006年10月10日 00:43:49
13楼
同一工程中,II级钢与III级钢能一起用吗?工地上容易弄混吗?
回复
xxiaaxdian
2006年10月11日 17:41:55
14楼


我认为不妥,III级钢的强度高,板的厚度小,用高强度钢筋发挥不了作用,即使能发挥作用,裂缝会很难控制,板一旦开裂很难加固,所以板中不用3级钢。充其量用2级。梁柱用3级。
我认同你的观点,板中一般不用,柱可用,但是有的设计如香港设计的用钢量比内地大多了,我们这里的设计也是这样,用钢量下不来,在结构上如何?想请教一下
回复
mkmilk
2006年10月13日 09:33:52
15楼
"《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002中采用的新Ⅲ级钢(HRB400)是原《混凝土》规范中规定的Ⅲ级钢筋经过改进生产出来的品种。这种钢筋由于强度高,在以受拉为主的构件中,会使得裂缝开展得很大,因此《新规范》规定:对轴拉和小偏心受拉构件,HRB400级得钢筋抗拉强度取值只能按HRB335级得钢筋强度取用。"
《砼规》哪里说轴拉和小偏心受拉构件三级钢要当二级钢用了啊?
我怎么没见过?
回复
念青
2006年10月13日 13:30:33
16楼
钢筋混凝土构件,是钢筋和混凝土共同作用。使用三级钢,钢筋强度提高,钢筋和混凝土的咬合力增强。镂版用三级钢,基本上都是构造配筋。挠度和裂缝,不论用哪种钢筋都需要控制。我一般做法是,先按弯矩计算一下配筋,在根据裂缝和挠度复核钢筋。对于梁拄,使用三级钢,只要控制好规范构造及计算结果就可以了。使用三级钢,我们这里含钢量,住宅可以控制在22kg/平方,框架35kg/平方左右。
回复
amazon666
2006年10月13日 15:14:14
17楼
QQ群26851320,搞结构方面的加
该群论坛http://mfsky.70bb.com/,刚开的,还希望大家多多支持
回复
imzhengqi
2006年10月15日 15:10:07
18楼
谢谢这里所有结构设计高手的耐心指教~~~
回复
spking
2006年10月19日 16:47:20
19楼
三级钢我这里还很少用,不太了解,各位的介绍让我长了不少知识.
回复
wangjianan9909
2006年10月20日 08:50:24
20楼
衷心的感谢你们啊
真的谢谢
回复
hgdfhehe000
2006年10月20日 10:42:43
21楼
我们上半年做了一个小区的住宅设计全部是砖混结构.顶板、基础配筋全部采用三级钢.板的裂缝挠度完全可以人为控制,况且新三级钢有着更好的物理力学性能.而且多使用更符合建设节约型社会需要。
回复

相关推荐