钢筋混凝土用热轧钢筋(Ⅲ级钢)专题
cjhuif
cjhuif Lv.7
2006年09月14日 21:00:07
只看楼主

【规范依据】  1991年颁布《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-1991,规定1992年3月1日实施。  1998年颁布《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998,规定1999年4月1日实施。   2003年,国家建设部正式颁布使用三级钢筋的标准和规范(没找到相关资料,望网友帮忙收集)。【性能特点】  1.新Ⅲ级钢筋外形为月牙肋,表面有“3”的标志,含碳量与HRB335级钢筋相当,微合金含量除与HRB335级钢筋相同外,分别添加钒、铌、鈦等元素,因而强度有所提高,并保持有足够的塑性和良好的焊接性能,其屈服强度标准值为400N/mm2,设计值为360N/mm2,抗拉强度为570N/mm2,5倍标距的伸长率为14%,HRB335低2%,弯曲性能也基本与HRB335差不多。

【规范依据】
  1991年颁布《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-1991,规定1992年3月1日实施。
  1998年颁布《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998,规定1999年4月1日实施。 
  2003年,国家建设部正式颁布使用三级钢筋的标准和规范(没找到相关资料,望网友帮忙收集)。
【性能特点】
  1.新Ⅲ级钢筋外形为月牙肋,表面有“3”的标志,含碳量与HRB335级钢筋相当,微合金含量除与HRB335级钢筋相同外,分别添加钒、铌、鈦等元素,因而强度有所提高,并保持有足够的塑性和良好的焊接性能,其屈服强度标准值为400N/mm2,设计值为360N/mm2,抗拉强度为570N/mm2,5倍标距的伸长率为14%,HRB335低2%,弯曲性能也基本与HRB335差不多。
  2.新Ⅲ级钢与Ⅱ级钢筋的价差一般仅在100~200¥/每吨之间,主要用于大中型钢筋混凝土结构和高强混凝土结构构件中的受力钢筋,是我国今后钢筋混凝土结构构件受力钢筋用材最主要品种之一。
  3.Ⅲ级钢筋与Ⅱ级钢筋相比,其显著优势在于,能有效提高建筑的安全系数,改善混凝土施工质量,同时节约14%的钢筋用量,降低建筑成本。
【砼规依据】
  《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002中采用的新Ⅲ级钢(HRB400)是原《混凝土》规范中规定的Ⅲ级钢筋经过改进生产出来的品种。这种钢筋由于强度高,在以受拉为主的构件中,会使得裂缝开展得很大,因此《新规范》规定:对轴拉和小偏心受拉构件,HRB400级得钢筋抗拉强度取值只能按HRB335级得钢筋强度取用。在新《混凝土规范》中,没有专门针对新Ⅲ级钢给出规定,但是,新规范在有关构造措施上做了较大的改动,具体如下:
1.最小配筋率
与老规范不同,混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋率为:
受压构件:全部纵向钢筋 max(0.006,0.09fc/fy);
一侧钢筋 0.002
弯构件、偏心受拉、轴心受拉一侧的受拉钢筋: max(0.002,0.45ft/fy)。
2.锚固长度
拉钢筋锚固长度充分利用钢筋受拉强度的锚固长度: la=alpha*fy*d/ft。alpha为锚固钢筋的外形系数;
设计时取用的受拉钢筋锚固长度:在la的基础上要考虑许多影响因素,如钢筋的直径、涂层钢筋、施工问题、混凝土保护层等等。
3.裂缝控制
控制等级仍然为三级,基本上与老规范的差不多。
【工程实例】
  北京苹果园四区9号住宅楼工程中运用,并被建设部列为三级钢筋推广运用示范工程。该住宅楼为地下2层、地上18层、局部21层的塔式高层住宅楼,建筑面积13689平方米,总高62米,住户144户。楼房抗震设防烈度为8度,抗震等级为Ⅱ级。三级钢筋被确定为主体钢筋,采用在墙箱基结构、上部墙体端柱、暗柱、连系梁中。由于三级钢筋的潜在性能好,使用中建筑面积含筋量由每平方米68.5公斤下降到57.1公斤,减少11.4公斤,与邻近相同楼型的10号楼相比,少用钢筋188.5吨,节材率达16%。根据《北京工程造价》等有关资料综合计算,仅此一项,9号楼就比10号楼降低了38万元的工程造价,约占结构工程造价的4-6%。
  2002年3月,9号住宅楼通过了建设部组织的技术鉴定,鉴定认为该工程完全达到、甚至优于设计标准。这为人们从概念到产品,从产品到实物,从实物到效益由浅入深的认识提供了依据。
【奖励细则】
1.跟贴提供Ⅲ级钢相关图片或工程实地图片者,奖励20~100。
2.跟贴提供Ⅲ级钢相关设计文件,节点详图者,奖励20~100。
3.跟贴介绍设计心得、经验、关键环节者,奖励10~50。
4.跟贴提供其它有价值的内容,酌情给予奖励。
【相关下载】
  《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-1991
  《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998   
f05cd35c7f28fd1d2e10.rar
484 KB
立即下载
免费打赏
pymysh
2006年09月15日 14:23:46
2楼
楼主是有心人。我们欢迎象楼主这样经常发一些导向性的贴子,经过讨论后,建议楼主进行小结,即为结贴。
回复
thinking_loudly
2006年09月18日 13:51:19
3楼
1、对于竖向构件,在高层结构设计中,结构按抗侧体系要求控制,绝大多数基本是构造配筋,采用HRB335与HRB400级的用钢量区别不大;而在层数较少的多层结构中,如果构件在‘弹性’设计阶段用钢量按计算结果控制(如处于大偏压受力),用HRB400可以减少用钢量。
2、水平构件采用HRB400,显然经济性效果强于竖向构件的情况。由于资用强度增大20%,按等强度原则换算后的用钢量相应降低。但也要对特殊部位敏感,比如:用HRB400级钢材,在正常使用条件下,也意味着钢筋的应力和应变增大20%左右,相应的挠度和裂缝宽度也增大,对于大跨度、长悬臂、或配筋率较高的构件,要特别关注其变形和裂缝问题。
回复
靖哥哥
2006年09月19日 10:23:14
4楼
楼主是有心人。我们欢迎象楼主这样经常发一些导向性的贴子,经过讨论后,建议楼主进行小结,即为结贴
回复
superdiaoxi
2006年09月22日 09:04:01
5楼
三级钢我主要用在板配筋上,一是因为钢筋强度高,二是因为最小配筋率小
回复
杨晓亮
2006年09月22日 19:08:12
6楼
我们公司现在也开始逐步使用HRB400钢筋了,除了砖混结构里的圈梁和构造柱之外,其他受力筋已经基本上用了三级钢了。用下来感觉钢筋用量的确小了不少,不过具体的用量暂时没有统计数据。
回复
tyzgf
2006年09月23日 17:37:17
7楼
个人觉得HRB400钢筋的延性还是差些。。。。现在的商品混凝土使得裂缝问题已经很突出。。。。楼板里还是不放心使用啊
回复
franc_cgk
2006年09月25日 15:18:42
8楼
冷扎带肋钢筋CRB550强度设计值为360 N/mm2,已在楼板的设计中广泛运用.因为其强度高于HRB335.能很好的节省钢筋的用量。但是在一些跨度较大,或荷载较大的情况下还是不易使用。应为减少了钢筋的用量,钢筋于混凝土间的握裹力也会减小,这对于防止板开裂是不利的。根据具体情况,结合工程经验合理的运用三级钢对设计是更为合理的。
回复
fzz4202
2006年09月25日 21:27:27
9楼
已不用了,容易产生裂缝。谨慎 谨慎
满足配筋率后则没经济效益
回复
lipsha
2006年09月26日 14:40:24
10楼
是不是用的少了许多呀,不过之前凭借自身优势风光了一阵,竞争就是这样,有了好的产品老产品就会被取代。
回复
huangyali11111
2006年10月06日 21:42:15
11楼
三级钢筋大部分是用在楼板上,新规范也这样向导使用三级钢筋!
回复

相关推荐