【讨论】只有一级负荷,设两路10kV加发电机是否浪费?
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2012年02月13日 12:27:38
只看楼主

见好多设计的图纸只有一级负荷,没有特别重要负荷,而设两路10kV加发电机。变压器都不超过两台1250KVA的,一路10KV承担一台变压器,互为备用。再设发电机作消防及一级负荷的备用电源。问题是,装机容量不大,完全可以设一路10KV加发电机;或者两路10KV取消发电机。他们是出于什么原因这样设置呢,设置发电机,是怕市电经常停电吗?请大家解惑。

2012年02月17日 16:47:37
22楼
有市领导蹲点的重点项目都很难接到真正意义的两个10KV电源
回复
ljphb
2012年02月18日 20:22:47
23楼
两路10KV是从同一个上级配电所引来的不符合一级负荷双电源要求才另加柴油发电机
两路10KV要是不同区域配电站引来才可不用柴油发电机
回复
intertu
2012年02月20日 20:40:59
24楼
两路10KV是从同一个上级配电所引来的不符合一级负荷双电源要求才另加柴油发电机的吧
回复
langlixing
2012年02月21日 17:04:52
25楼
一级负荷的定义:从不同的变电站引两路电源并且自备发电机。
回复
wangjiafeng246
2012年02月22日 10:55:23
26楼
既然是一级负荷,就要保证供电的可靠性,设计了双回路加发电机,自有它的道理。本人认为从电力系统角度来看安全可靠是第一位的。
回复
浩宇
2012年02月22日 11:39:14
27楼
赞同这样的配置,防止万一
回复
tongyifei555
2012年02月23日 10:01:10
28楼
(1)先得有供电局对建设单位的供电方案,两路10KV是否来自两个不同的区域变电站(35KV及以上的),若是,则满足一级负荷供电(2)取消一路10KV(用不着),一路10KV与自备发电机组同样满足一级负荷供电要求
回复
wusco
2012年02月24日 09:52:07
29楼

这种情况规范中明确是不考虑的啊
回复
sydl18
2012年02月24日 10:43:04
30楼
一路10KV与自备发电机组同样满足一级负荷供电要求,这样符合规定啊,不是更好吗
回复
yycc253
2012年02月24日 11:48:52
31楼
两路10KV是从同一个上级配电所引来的不符合一级负荷双电源要求才另加柴油发电机的吧,是这样的。两路10KV要求从不同的环网柜引来。
回复

相关推荐

APP内打开