【讨论】只有一级负荷,设两路10kV加发电机是否浪费?
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2012年02月13日 12:27:38
只看楼主

见好多设计的图纸只有一级负荷,没有特别重要负荷,而设两路10kV加发电机。变压器都不超过两台1250KVA的,一路10KV承担一台变压器,互为备用。再设发电机作消防及一级负荷的备用电源。问题是,装机容量不大,完全可以设一路10KV加发电机;或者两路10KV取消发电机。他们是出于什么原因这样设置呢,设置发电机,是怕市电经常停电吗?请大家解惑。

2012年02月16日 15:57:05
12楼
回复
fulyxu
2012年02月16日 17:51:08
13楼
从规范来理解,一级负荷不需采用两路10kV(引自不同区域变电站)加柴油发电机组。
不过很多供电局基本要求设置柴油发电机组,以规避责任。
有些消防局也会要求。
回复
wboy8759
2012年02月16日 22:18:18
14楼
只要你洋子冲,多多益善的啦!
照理讲一级负荷只要两路电源就够了,如果还存在 一级负荷中的特别重要负荷,可增设一路(也就是第三路)自备发电机电源。
回复
zyz8438
2012年02月17日 08:43:29
15楼
《GB50052-2009 供配电系统设计规范》中明确要求:
1.JPG

不是只要是双电源就行了,关键还要看后半句,也就是说这两个电源必须是相互独立的才行!
回复
wls1981
2012年02月17日 09:26:41
16楼
有资金的话多了当然更有保障,正常的一路市电一路发电机,中间加联络就可以了!
回复
xuxizhong
2012年02月17日 09:26:42
17楼
什么规定?能说明下吗。
回复
wls1981
2012年02月17日 09:27:42
18楼
中国电气①群技术交流:199483879
中国电气②群市场共享:199484284
回复
xuxizhong
2012年02月17日 09:27:56
19楼
从上面的结论看,是不是单10KV加发电机更经济呢?
回复
fulyxu
2012年02月17日 10:46:30
20楼

3.0.2 条文采用的“双重电源”一词引用了 IEC50(601)中的术语第601-02-19
条“duplicate supply”。因地区大电力网在主网电压上部是并网的,用电部门无论
从电网取几回电源进线,也无法得到严格意义上的两个独立电源。所以这里指的
双重电源可以是分别来自不同电网的电源,或来自同一电网但在运行时电路互相
之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意
一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电
源都可视为双重电源。
==============================================
规范3.0.2如何解读,应该看条文解释。
单纯从3.0.2来直接解读,意义不大。从条文解析来看,认可电力网两路电源构成双重电源,但是有条件:运行时电路互相
之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为双重电源。
如何理解这句话?引自不同110kV变电站或同一变电站不同变压器母线段。
回复
joad1
2012年02月17日 11:22:17
21楼

这是供电的可靠性问题,你看香港的某些建筑还有四路电源呢!有钱@!
回复

相关推荐

APP内打开