见好多设计的图纸只有一级负荷,没有特别重要负荷,而设两路10kV加发电机。变压器都不超过两台1250KVA的,一路10KV承担一台变压器,互为备用。再设发电机作消防及一级负荷的备用电源。问题是,装机容量不大,完全可以设一路10KV加发电机;或者两路10KV取消发电机。他们是出于什么原因这样设置呢,设置发电机,是怕市电经常停电吗?请大家解惑。
是的,有些项目是会出现一级负荷中的特别重要负荷的,我现在做的项目是:10KV双回路低压切换+柴油发电机+UPS,项目选型初期有些国内的专家就提出意见说非常浪费瞎胡闹;但项目的特殊性,为保证生产设备的运行安全,必须这么做,因为是半导体项目,会用到一些剧毒化学品、剧毒及易燃易爆气体、MOCVD机台、离子注入机等特殊的机台,这些东西如果有0.02S的断电就会出现设备跳机,造成生产损失或重大事故。用双回路是保证两路供电稳定,用UPS的作用是保证零切换在ATS切换时无闪断,用发电机的原因是如果双回路切换失败,会直接用发电机+UPS来带这些负载,留足够的时间去关机或者说让机台制程完成减少损失
回复
34楼
估计是决不能停电
回复
35楼
一级负荷,非常重要。。。等概念都是无法量化,细化的,只是一个大致的概念。
回复