【探讨】负载发生短路,断路器跳闸,备自投是否会自动投切
sy861030
sy861030 Lv.4
2012年02月13日 11:37:33
来自于断路器
只看楼主

一组高压柜分两路进线,由于设计原因,中间没有母联柜,母线是直连的,加装备自投后,如果馈出柜所带的负载发生短路,导致1#线路杆上的断路器跳闸,但是1号进线柜并未跳闸,请问这种情况下备自投会自动投切到2#进线吗,如果自动投切到2#进线的话,由于短路点并没有处理,2#线路的杆上的断路器不是一样会被顶跳闸吗?请问这种情况有没有可能发生,如果可能发生的话应该怎么避免啊,请大家讨论讨论

一组高压柜分两路进线,由于设计原因,中间没有母联柜,母线是直连的,加装备自投后,如果馈出柜所带的负载发生短路,导致1#线路杆上的断路器跳闸,但是1号进线柜并未跳闸,请问这种情况下备自投会自动投切到2#进线吗,如果自动投切到2#进线的话,由于短路点并没有处理,2#线路的杆上的断路器不是一样会被顶跳闸吗?请问这种情况有没有可能发生,如果可能发生的话应该怎么避免啊,请大家讨论讨论
免费打赏
lingxuct
2012年02月16日 09:24:28
12楼
老朋友说了很多BZT逻辑了,只是对“故障闭锁”问题好象少了点,个人对故障检测与判断及闭锁谈一点处理方法:

BZT正常逻辑是:电压继电器因电压低常闭接点启动BZT,对于故障与否是由一只中间继电器的常闭触点串在BZT回路中的,说明这只中间继电器吸合是有故障,没吸合是非(本区)故障失电。

那么,这只继电器的线圈电压接在什么地方能达到此目的?

就接在本段电源进线开关的上桩头!

很好理解:电源有电,且开关跳闸,是不是有故障?
电源无电,继电器就不会吸合,BZT开通!

再说BZT逻辑:电压低,电压继电器常闭启动BZT,电源继电器末吸合(无故障),用另一侧(备用电源)的电压跳失电侧进线开关,由失电侧进线开关的常闭辅助触点合备用电源开关。
回复
lingxuct
2012年02月16日 09:32:11
13楼
根据上面说的BZT逻辑和故障闭锁,一楼说“出线故障跳柱上开关”是越了二线:出线短路应该跳出线开关,没跳,如果跳进线,是越了一级,这时,因进线跳开,母线失电,但电源有电,电源侧故障闭锁的中间继电器是吸合的,其常闭触点把BZT回路给断开,不会投备用电源。

而楼主偏要跳到“柱上开关”!进线上桩头也无电,中间继电器没法吸合,BZT就要启动投备用电源,导致二个电源全跳开,这就是“越二级跳闸,故障闭锁失效”。
回复
zyz8438
2012年02月16日 11:11:01
14楼
区管现在用的备自投,还是采用电磁式继电器来实现的?
回复
一路向东
2012年02月16日 12:46:13
15楼

我顶,分析在理、、、、
回复
lingxuct
2012年02月16日 13:49:40
16楼

是的,低压全是电磁式继电器实现的,因它没有很多逻辑(只一个故障闭锁),有二只电压继电器和二只中间继电器及一只时间继电器组成,非常简单啊!?

高压多数也是这样,就是综保带电压单元时,母联柜有一只功能类似PLC的综保(实际是没有保护单元的),备用电源也是由跳开的断路器的辅助触点去合闸的。高压的故障闭锁有通过综保通讯来闭锁的。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-16 13:50 编辑 ]
回复
chshchy
2012年02月16日 16:00:00
17楼
只要1#进线柜未跳闸,根据逻辑判断是不会切换的,就算故障存在进行切换,2#进线柜保护装置也会通过后加速功能迅速跳闸,并且不允许重合闸
回复
zyz8438
2012年02月17日 08:49:30
18楼


呵呵,目前国内微机备用电源自动投入装置已经应用很成熟了,新项目采用电磁式继电器的很少!

区管能否把你们的图纸发过来,我们也学习一下!对以后看看有没有借鉴意义!
回复
wls1981
2012年02月17日 09:01:32
19楼
中国电气①群技术交流:199483879
中国电气②群市场共享:199484284
欢迎加入!!!
回复
xl7760
2012年02月17日 09:25:24
20楼
回复
renle031
2012年02月17日 10:19:52
21楼
说得是有一定道理的!

目前国内的标准BZT装置在母线低电压后,会发出跳闸命令,跳开工作电源开关。然后再检测母线无压以及工作电源开关处于分位后才能发出合闸信号,使备用电源开关投入。也就是说,1#进线开关不跳,备自投无法发出合闸脉冲,使2#进线合闸。
回复

相关推荐

APP内打开