一组高压柜分两路进线,由于设计原因,中间没有母联柜,母线是直连的,加装备自投后,如果馈出柜所带的负载发生短路,导致1#线路杆上的断路器跳闸,但是1号进线柜并未跳闸,请问这种情况下备自投会自动投切到2#进线吗,如果自动投切到2#进线的话,由于短路点并没有处理,2#线路的杆上的断路器不是一样会被顶跳闸吗?请问这种情况有没有可能发生,如果可能发生的话应该怎么避免啊,请大家讨论讨论
一组高压柜分两路进线,由于设计原因,中间没有母联柜,母线是直连的,加装备自投后,如果馈出柜所带的负载发生短路,导致1#线路杆上的断路器跳闸,但是1号进线柜并未跳闸,请问这种情况下备自投会自动投切到2#进线吗,如果自动投切到2#进线的话,由于短路点并没有处理,2#线路的杆上的断路器不是一样会被顶跳闸吗?请问这种情况有没有可能发生,如果可能发生的话应该怎么避免啊,请大家讨论讨论
22楼
楼上分析的都在理啊,进线没有跳,个人认为备自投会自动投切。
如果进线跳了就不会自动投切了。。。
回复
23楼
都什么年代了?
回复
24楼
呵呵,是不是反了?
回复
25楼
顶一下电老鼠的观念,区管强调的越级跳闸有道理,馈线故障跳开进线,你馈线侧没有断路器?是简单的开闭所形式?还是定值整定上有问题
回复
26楼
导致1#线路杆上的断路器跳闸,但是1号进线柜并未跳闸???你说的情况只说明了1号进线柜断路器有问题拒跳!馈线断路器不跳也有问题!假定跳了,那故障不是被隔离了么?但是1号进线柜断路器没有跳开,重合闸会自动启动再次跳1号进线柜断路器,确定断开(断路器位置确定)才会合上2#进线。只是不清楚1#线路杆上的断路器和1号进线柜断路器都用?问下电压等级,外面进线长度?进线侧是断路器还是隔离开关?问你电压等级是想确定1#线路杆上的断路器保护是距离还是差动还是仅仅电流保护?电压等级低一些,隔离开关就可以,因为上级单位有馈线断路器
回复
27楼
苹果说的是对的,进线跳闸一般是有故障,BZT可能不启动。
楼上说的很对,进线不跳,BZT会启动跳进线,再由进线(辅助常闭触点)合备用电源开关。
回复
28楼
“BZT会启动跳进线,再由进线(辅助常闭触点)合备用电源开关”
呵呵,区管可能有些误会,其实现在的BZT装置启动跳进线也启动合备用电源开关!备自投原则之一是跳开应该跳的,合上应该合的。现在的装置已经不是简单的靠一些接点来启动,这些仅作为一些条件,引入装置的信息会很多,综合判断后才发命令。类似电容的充放电,装置处于充电模式下才具备重合闸启动功能,不同的闭锁(手动分合、继电保护启动、无压有流、PT断线、操作机构弹簧未储能等)都会启动放电不具备重合闸条件
回复
29楼
不同的运行方式会有不同的备用方式,但是我的疑问是向楼主提的问题出现的情况几率有多高?不能随意假想。还有电缆线路一般不会有备自投,向楼主说的规模估计就是开闭所负荷重要吗,是否需要备自投
回复
30楼
备自投在故障时不会动作 闭锁啦
回复
31楼
对啊,保护跳闸BZT是不启动的。。
馈线故障导致上面的开关跳闸造成失压,进线未跳,那BZT肯定要启动了。
回复