报警;最大冷凝压力,是什么原因造成?复位不了。请高手指点。谢谢。
报警;最大冷凝压力,是什么原因造成?复位不了。请高手指点。谢谢。
12楼
克莱门特热泵机组,中央空调。开机时有一路水阀门忘了打开,造成报警。
回复
13楼
克莱门特热泵机组,中央空调。开机时有一路水阀门忘了打开,造成报警。水冷。
回复
14楼
这里的高手很多,值得我们学习的也很多,小弟在这里顶一下啊。
回复
15楼
水冷17风冷20有什么依据吗,谢谢
回复
16楼
一般的机组都是这样的,设计的时候这样的
回复
17楼
这里高手多,过来学习~
回复
18楼
同意,理解
回复
19楼
超过16公斤压力就危险了 水冷的!
回复
20楼
把你的故障说清楚啊,你直说报警谁知道什么问题啊,到底是冷库还是空调,什么工质都不说。as
回复
21楼
冷凝压力高最直接的原因就是冷凝器侧的换热效果不好导致的,
回复