报警;最大冷凝压力
mimihuhu100
2012年02月13日 11:26:46
只看楼主

报警;最大冷凝压力,是什么原因造成?复位不了。请高手指点。谢谢。

报警;最大冷凝压力,是什么原因造成?复位不了。请高手指点。谢谢。
免费打赏
mimihuhu100
2012年02月19日 15:58:36
12楼

克莱门特热泵机组,中央空调。开机时有一路水阀门忘了打开,造成报警。
回复
mimihuhu100
2012年02月19日 16:00:30
13楼

克莱门特热泵机组,中央空调。开机时有一路水阀门忘了打开,造成报警。水冷。
回复
wufeng26
2012年02月20日 13:56:02
14楼
这里的高手很多,值得我们学习的也很多,小弟在这里顶一下啊。
回复
co284450897
2012年02月23日 18:50:15
15楼
水冷17风冷20有什么依据吗,谢谢
回复
rbl364085685
2012年02月28日 15:57:11
16楼

一般的机组都是这样的,设计的时候这样的
回复
aimeeying
2012年02月28日 16:56:06
17楼
这里高手多,过来学习~
回复
yin13006853669
2012年04月07日 11:47:29
18楼

同意,理解
回复
xie8724
2012年05月11日 17:40:48
19楼
超过16公斤压力就危险了 水冷的!
回复
nieshihua
2012年07月14日 14:56:24
20楼
把你的故障说清楚啊,你直说报警谁知道什么问题啊,到底是冷库还是空调,什么工质都不说。as
回复
sunchunwei123
2012年09月10日 15:18:14
21楼
冷凝压力高最直接的原因就是冷凝器侧的换热效果不好导致的,
回复