报警;最大冷凝压力,是什么原因造成?复位不了。请高手指点。谢谢。

报警;最大冷凝压力,是什么原因造成?复位不了。请高手指点。谢谢。
免费打赏
zhangxiaofeng101
2012年02月13日 13:45:17
2楼
是水冷还是风冷?水冷有三方面原因;1 水量小。2冷凝器水垢。3水的本身温度高。风冷的话可能是风量小。如果是水冷和风冷同时用的话有两方面原因;1冷凝器喷头水垢或其它东西赌死2水垢多
回复
co936201979
2012年02月14日 08:23:05
3楼
高压报警还有什么说的‘假如制冷剂不过量;那就是冷液器脏啦;清洗一下;就好啦;水冷的;也可以检查一下水流量;不就好啦
回复
asuli49
2012年02月14日 12:30:12
4楼
一般来讲,水冷机冷凝压力最高值为17ba,风冷机为20ba。你先校对一下压力控制器的指示数值是否正确。排除压力控制器的原因之后,即可按如下原因查找:
1,冷却水流量,(进出水温差是否过大)
2,冷凝器水侧有空气(同上)
3,冷却塔故障(结垢。风机反转,填料损坏,通风不畅)
4,制冷剂过量
5,水温过高(检查冷却水泵及冷却塔)
风冷机如沙发所述处理。
回复
zhyankuaile
2012年02月14日 22:58:56
5楼
压力控制器动作,不考虑楼主不会处理一般压力过高的情况 最大的两种可能性 1.高压设定值偏小 2.波纹囊内压力高顶出不受弹簧力左右或是卡死 所以不能复位 希望对你有帮助 如果是热泵机组 查看四通阀能否动作到位 如果有卡的现象会造成瞬间压力很高动作压控
回复
a719469978
2012年02月15日 14:57:25
6楼
是什么系统?氨还是氟?
回复
shaolingyelao1989
2012年02月17日 22:29:47
7楼
非常感谢 非常有用
回复
ann_haa
2012年02月18日 22:51:52
8楼
条件不清楚,是风冷还是水冷?冷凝压力高一般情况是冷凝热交换不足,或者冷媒充注过量!
回复
bbs_5ihvac
2012年02月19日 12:20:32
9楼



同意以上观点,
回复
wybbyw
2012年02月19日 13:25:45
10楼
把你的故障说清楚啊,你直说报警谁知道什么问题啊,到底是 冷库还是空调,什么工质都不说。
回复
mimihuhu100
2012年02月19日 15:57:19
11楼
克莱门特热泵机组,中央空调。开机时有一路水阀门忘了打开,造成报警。