报警;最大冷凝压力,是什么原因造成?复位不了。请高手指点。谢谢。
报警;最大冷凝压力,是什么原因造成?复位不了。请高手指点。谢谢。
2楼
是水冷还是风冷?水冷有三方面原因;1 水量小。2冷凝器水垢。3水的本身温度高。风冷的话可能是风量小。如果是水冷和风冷同时用的话有两方面原因;1冷凝器喷头水垢或其它东西赌死2水垢多
回复
3楼
高压报警还有什么说的‘假如制冷剂不过量;那就是冷液器脏啦;清洗一下;就好啦;水冷的;也可以检查一下水流量;不就好啦
回复
4楼
一般来讲,水冷机冷凝压力最高值为17ba,风冷机为20ba。你先校对一下压力控制器的指示数值是否正确。排除压力控制器的原因之后,即可按如下原因查找:
1,冷却水流量,(进出水温差是否过大)
2,冷凝器水侧有空气(同上)
3,冷却塔故障(结垢。风机反转,填料损坏,通风不畅)
4,制冷剂过量
5,水温过高(检查冷却水泵及冷却塔)
风冷机如沙发所述处理。
回复
5楼
压力控制器动作,不考虑楼主不会处理一般压力过高的情况 最大的两种可能性 1.高压设定值偏小 2.波纹囊内压力高顶出不受弹簧力左右或是卡死 所以不能复位 希望对你有帮助 如果是热泵机组 查看四通阀能否动作到位 如果有卡的现象会造成瞬间压力很高动作压控
回复
6楼
是什么系统?氨还是氟?
回复
7楼
非常感谢 非常有用
回复
8楼
条件不清楚,是风冷还是水冷?冷凝压力高一般情况是冷凝热交换不足,或者冷媒充注过量!
回复
9楼
同意以上观点,
回复
10楼
把你的故障说清楚啊,你直说报警谁知道什么问题啊,到底是
冷库还是空调,什么工质都不说。
回复
11楼
克莱门特热泵机组,中央空调。开机时有一路水阀门忘了打开,造成报警。