今天看见别人总结的一份资料,假如原185的电缆流量是300A,但双拼后他给出的是630A,一般我们选的都是加一个修正系数的,那样给出的630A正确吗,大家说说理由
今天看见别人总结的一份资料,假如原185的电缆流量是300A,但双拼后他给出的是630A,一般我们选的都是加一个修正系数的,那样给出的630A正确吗,大家说说理由
2楼
不正确,由于电流分配不可能完全均匀,所以电缆双拼后载流量小于单根的2倍。
回复
3楼
电缆双拼后在空气中敷设的系数是0.9(间距为D)
直埋的系数是0.88(间距为100mm)
回复
4楼
回复
5楼
三楼说法是正确的,不能完全认为1+1=2,不同的环境,对线缆的允许载流量的影响也较大的,要考虑修正系数
回复
6楼
电缆双拼后在空气中敷设的系数是0.9(间距为D)
直埋的系数是0.88(间距为100mm)
回复
7楼
现在电机采用双进线的好多,看来是得考虑一下修正系数!
回复
8楼
电缆双拼后载流量大于单根的2倍。电缆双拼后散热比单根电缆散热要好.
回复
9楼
电缆双拼后载流量显然是小于单根的2倍
回复