变压器在投运前主要做那些实验,在线等~~~~~~~~
变压器在投运前主要做那些实验,在线等~~~~~~~~
2楼
谁有现成的方案,急~~~
回复
3楼
一般常规变压器出厂前都做过绝缘电阻、高低压电阻、变比、倍频、空载、负载和耐压试验。如果投运行前,一般在工地上,由于试验设备不足的问题,一般不会做过多的试验。前面三项可以比较容易做。
回复
4楼
最常见的是做绝缘电阻,直流电阻,变比。有的再做一下工频耐压、感应。空载和负载试验一般在现场很少做。
回复
5楼
很好
回复
6楼
还有吸收比
回复
7楼
我是搞现场施工的,对于变压器在现场。我一般只做 工频耐压,变比测试,直流电阻,三项试验。
在送电前,摇表摇一下绝缘。并注意前三次冲击电流。
回复
8楼
呵呵,你要先说是多大容量、什么电压等级的变压器了。大的还有变形、感应耐压、局部放电等等,小的就简单多了。一般就来几个常规试验,太小的变压器测试个绝缘,测试个变比、直阻就可以用了。大于630KVA以后的新投运的变压器建议你用相关的交接试验规程。
回复
9楼
谢谢您无私的奉献,留个位置以后学习.
回复
10楼
变压器是电力系统中重要的电力设备,投运前一定要厂家给出一个明确说法,我们厂的做法是厂家承诺保证不做试验必须写出东西,口说无凭。交接试验规程更放心。但需要花老板的钱。
回复
11楼
多大的,电压等级,油浸的还是干式变,查一下相关规程,
绝缘,变比,直阻,耐压都是必做的!还有铁芯绝缘
回复