干式变压器需要干燥吗?
tzyyy
tzyyy Lv.2
2006年09月14日 09:02:02
来自于变压器
只看楼主

干式变压器防潮性能好,可在100%湿度下正常运行,不经预干燥即可投入运行。公司新安装了几台干式变压器,乙方人员声称绝缘受潮,需要干燥.,那么,干式变压器第一次运行前究竟需要干燥吗?什么情况下要干燥?

干式变压器防潮性能好,可在100%湿度下正常运行,不经预干燥即可投入运行。
公司新安装了几台干式变压器,乙方人员声称绝缘受潮,需要干燥.,那么,干式变压器第一次运行前究竟需要干燥吗?什么情况下要干燥?
免费打赏
ndyjcl
2006年09月14日 09:20:41
2楼
如果施工时遇配电房内进水(下雨等原因)
需要干燥下, 否则一般不需要
回复
tzyyy
2006年09月14日 09:21:42
3楼
谢谢赐教,
回复
旭日变压器配件
2006年09月14日 11:35:34
4楼
要使用摇表测试过变压器的绝缘电阻是否达到标准,要不然绝缘电阻过低就投入运行很容易造成变压器事故。
回复
xuhuali0207
2006年09月15日 22:18:47
5楼
环氧浇注的可以不经干燥,直接投运;SG10敞开式结构的则要根据测试绝缘情况,决定是否需要干燥。一般绝缘电阻保持在20兆欧以上即可直接投运。投运开始1-2小时最好空载运行。
回复
tzyyy
2006年09月21日 08:46:17
6楼
xuhuali0207:谢谢你
回复
scor_163
2006年09月24日 01:02:52
7楼
怎么干燥啊 ?
回复

相关推荐