大连冰山牌螺杆机自动加载
nangongrenjia
2012年02月12日 12:43:38
来自于制冷技术
只看楼主

单位有一台大连冰山牌螺杆机在运行时。每次开机后它就自动上满载。减载后。一会就又加满了。不知是哪里地原因。有的说是油封坏了。有的说是电磁阀关闭不严。这个请教各位老师到底是那个部位地原因造成这个现象。具体怎么修

单位有一台大连冰山牌螺杆机在运行时。每次开机后它就自动上满载。减载后。一会就又加满了。不知是哪里地原因。有的说是油封坏了。有的说是电磁阀关闭不严。这个请教各位老师到底是那个部位地原因造成这个现象。具体怎么修
免费打赏
a719469978
2012年02月15日 14:31:21
12楼
了解一下是什么时期的产品?一定的能量调节系统的问题
回复
ffice2012
2012年02月16日 10:36:29
13楼
学习一下前辈们的分析,关于 制冷[/black] 这块儿还有很多知识要学啊!努力++++
回复
nangongrenjia
2012年02月16日 13:45:34
14楼
回复甜柠檬您说的是全自动控制的那种机器吧。我们这个是手动的。比较早的产品大概是96年的产品。没有看到电磁阀。
回复
awqz021022
2012年02月17日 12:04:15
15楼
既然是96年的产品 那就是能量调节阀里面的滑阀O型圈坏了,要卸开能量调节阀,才能更换,O型圈。
回复
awqz021022
2012年02月17日 12:04:39
16楼
既然是96年的产品 那就是能量调节阀里面的滑阀O型圈坏了,要卸开能量调节阀,才能更换,O型圈。
回复
zhuxiaoxin-925
2012年02月17日 19:14:30
17楼
经常出现两种情况,一是油活塞上的密封圈变形,换一个就可以。这种情况上载是慢慢加上去的。还有一种很快就加到满载,这是吸气三角垫坏掉,换一个就解决了。能量调节阀出故障的机率小。
回复
huagongjs
2012年02月20日 17:13:40
18楼
各位都是谈的能级调节出了问题。
那有没有可是工艺的问题,下游所需的冷负荷增加,能量阀块必须开到100%才能满足下游的需求?
回复
冰冻三尺
2016年08月10日 10:48:58
19楼
需主要低压垫片
回复
wx_1471836222992
2016年08月23日 11:03:17
20楼
谢谢楼主分享,好资料