大连冰山牌螺杆机自动加载
nangongrenjia
2012年02月12日 12:43:38
来自于制冷技术
只看楼主

单位有一台大连冰山牌螺杆机在运行时。每次开机后它就自动上满载。减载后。一会就又加满了。不知是哪里地原因。有的说是油封坏了。有的说是电磁阀关闭不严。这个请教各位老师到底是那个部位地原因造成这个现象。具体怎么修

单位有一台大连冰山牌螺杆机在运行时。每次开机后它就自动上满载。减载后。一会就又加满了。不知是哪里地原因。有的说是油封坏了。有的说是电磁阀关闭不严。这个请教各位老师到底是那个部位地原因造成这个现象。具体怎么修
wybbyw
2012年02月12日 13:23:59
2楼
没有接触过他家的设备不是很清楚啊,不过建议差下,控制,还有你所说的电磁阀吧。
回复
阎良人
2012年02月13日 10:14:11
3楼

个人见解;
此情况有可能是;
1.能量三通阀关闭不严,建议更换能量三通阀。
2.油活塞密封圈磨损 ,建议更换。
3。全自动压缩机有可能是加减载油路控制电磁阀关闭不严,建议修理或更换。
回复
nangongrenjia
2012年02月14日 10:17:01
4楼
是手动加载的那种机器。有个手柄加载减载的
回复
阎良人
2012年02月14日 11:04:09
5楼
那是螺杆压缩机三通能量调节阀,这种情况可能是调节阀封闭不严,建议更换三通调节阀。
回复
nangongrenjia
2012年02月14日 12:02:52
6楼
好的谢谢您了
回复
zbblzl
2012年02月14日 14:36:50
7楼
个人见解: 能级部分故障
1.能极调节电磁阀关闭不严,建议更换。
2.能级调节活塞密封圈漏油,建议更换。
3 检查能级调节密封垫是否漏油,
回复
z383452
2012年02月14日 18:06:08
8楼
学习~!~!~!
回复
linianl
2012年02月14日 19:22:55
9楼
我很支持以上各位的说法,学习了。
回复
guo060899
2012年02月15日 12:05:51
10楼
大连冰山螺杆机的增减在是有4个电磁阀来控制的,增载2个,减载2个,机组在手动情况下,如自动增载用万用表测量Χ5-3端子是否有220电压,如有说明程序设置问题,如没有,检查增载的两个电磁阀(一个进油阀,一个回油阀)是否有问题。
回复
guo060899
2012年02月15日 12:08:37
11楼
你是哪里的?我这有将近20台大冷的设备:20和234D的,开启式和可调式的。
回复

相关推荐

APP内打开