用于中水供水泵站的引水启动,真空泵在泵站内的安装高度有什么要求吗?另外,现在的水环真空泵,用哪种的多?SZ,SK吗?还是ZBE?我根据最大真空值进行选型,对吗?请大家指教。
用于中水供水泵站的引水启动,真空泵在泵站内的安装高度有什么要求吗?
另外,现在的水环真空泵,用哪种的多?SZ,SK吗?还是ZBE?
我根据最大真空值进行选型,对吗?
请大家指教。
2楼
自己顶一下
回复
3楼
水环真空泵安装低一点好,越低越快
绝对不可能比水面高10m
回复
4楼
谢谢。其他问题也希望前辈们指点一下。
回复
5楼
SK是SZ的替代产品。当然SK比SZ好。
回复
6楼
真空泵的安装不易过高,最好能与启动的水泵同样高度
回复
7楼
谢谢各位。
回复
8楼
为使抽真空时间缩短,安装里水面越近越好.
回复
9楼
http://www.zbdabo.com/page/product6.asp
SK、SZ系列水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压缩空气和其它无腐蚀性,不溶于水,不含有固体颗粒的气体,以便在密闭宣容器中形成真空和压力,但吸入气体允许混有少量液体。广泛用于机械、石油化工、制药、煤矿等工业及电子领域。
SK系列水环式真空泵参数
型号 抽气量m3/min 极限真空 功率kw 转速r/min 压力MPa 口径mm 水耗量L/min 泵总重kg
最大 真空度为-450mmHg mmHg MPa 真空泵 压缩机 进 出
SK-0.15 0.15 0.12 -700 -0.093 0.75 - 2830 0~0.1 G1" G1" 3~5 30
SK-0.4 0.4 0.36 -700 -0.093 1.5 1.5 2840 0~0.1 G1" G1" 4~6 50
SK-0.8 0.8 0.75 -700 -0.093 2.2 2.2 2840 0~0.1 G1" G1" 6~10 80
SK-1.5 1.5 1.35 -700 -0.093 4 4 1440 0~0.1 50 50 10~15 200
SK-3 3 2.8 -700 -0.093 5.5 7.5 1440 0~0.1 50 50 15~20 320
SK-6 6 5.4 -700 -0.093 11 15 1460 0~0.1 65 65 20~30 460
SK-12 12 10.8 -700 -0.093 18.5 30 970 0~0.1 80 80 40~50 750
SK-20 20 18 -700 -0.093 37 55 740 0~0.1 150 150 60~80 1700
SK-30 30 27 -700 -0.093 55 75 740 0~0.1 150 150 70~100 2300
SK-42 42 37.8 -700 -0.093 75 - 740 - 150 150 95~130 2500
SK-60 60 54 -700 -0.093 95 - 550 - 250 250 140~180 3500
SK-85 85 76.5 -700 -0.093 132 - 550 - 250 250 180~220 3800
SK-120 120 108 -700 -0.093 185 - 490 - 300 300 220~260 5520
注:1、表内数值是在下列条件下得出的:①水温15℃ ②空气20℃ ③气体相对湿度70% ④大气压力760mmHg。
2、表内性能指标偏差不超过10%。
SZ系列水环式真空泵参数
型号 真空泵吸气量(m3/min) 压缩机排气量(m3/min) 电机功率(kw) 转速(r/min) 水耗量(L/min) 最大真空度(%) 最大压缩机排出压力(MPa G)
当真空度为(%) 当压力为(MPa G) 真空泵 压缩机
0 40 60 80 90 0 0.05 0.08 0.1 0.15
SZ-1 1.5 0.64 0.4 0.12 - 1.5 1 - - - 4 5.5 1440 10 84 0.10
SZ-2 3.4 1.65 0.95 0.25 - 3.4 2.6 2 1.5 - 7.5 11 1450 30 87 0.10
SZ-3 11.5 6.8 3.3 1.5 0.5 11.5 9.2 8.5 7.5 3.5 22 37 970 70 92 0.15
SZ-4 27 17.6 11 3 1 27 26 20 16 9.5 55 75 735 100 93 0.15
依照这个参数,如果按最大真空度选取是不对的,一般真空度5.9米,按此计算,应不大于此值。我一般选5-6米。
回复