热换站中循环泵与补水泵控制问题,哪个泵必须用变频,哪个可不用,请高手指教
热换站中循环泵与补水泵控制问题,哪个泵必须用变频,哪个可不用,请高手指教
2楼
循环泵控制流量,压力需要变频。补水泵向管网补充水,不需要变频。
回复
3楼
正好相反,循环泵只是循环,只要电机能带动就行,补水要无变频,怎么去控制锅炉压力和水位
回复
4楼
都可以采用,要看你的工况如何了!
回复
5楼
正好相反,循环泵只是循环,只要电机能带动就行,补水要无变频,怎么去控制锅炉压力和水位
我同意你的说法,循环泵只是循环,不用变频调节流量,
回复
6楼
热换站中循环泵与补水泵一般都可以做变频控制,根据用户的要求去实现。大部分是补水泵变频控制,向供热管网补水。循环泵变频运行时,一般采用二次侧的供回水的温差或供回水的压差控制,这也是国家标准控制方式。热换站中循环泵与补水泵的控制中心就是供热管网的热能供给稳定,节能。
回复
7楼
要根据你工况情况考虑,可以都用。
回复
8楼
支持3楼的说法
回复
9楼
补水用变频
循环也可以用,但是不节能呀
回复
10楼
可我明白补水的电机都很小,用变频补有什么重要性
回复
11楼
变频补可以实现“恒压供水”
回复