热换站中循环泵与补水泵变频控制问题
qiujianshuang
2006年09月12日 14:00:38
只看楼主

热换站中循环泵与补水泵控制问题,哪个泵必须用变频,哪个可不用,请高手指教

热换站中循环泵与补水泵控制问题,哪个泵必须用变频,哪个可不用,请高手指教
免费打赏
gxy123456
2006年12月01日 11:40:41
12楼
支持3楼的说法
回复
u21
2006年12月23日 11:30:52
13楼
我一般是补水泵变频
因为循环泵一般都是根据系统阻力选的
循环泵提供克服系统阻力的动力
补水泵变频实现自动补水定压
回复
zjkhy
2007年01月28日 12:01:17
14楼
热水锅炉循环水泵的变频控制,根据出、回水的温度,以及水泵的扬程和流量来调节循环泵的工况,自动调节,在锅炉燃烧与停炉时,自动调节水泵的转速,节能效果显著.
回复
jatt
2007年02月10日 00:37:35
15楼
补水一定要用变频.
回复
东方一笑
2007年02月10日 08:13:39
16楼
6楼说法是正解。

补水一定要用变频
回复
syhegang
2007年02月11日 11:55:01
17楼
那样看你具体的工作装况,我采用的循环泵是变频,补水泵用的少一般不用。你最好详细介绍你的工作状况!
回复
discover-win
2007年03月05日 14:26:29
18楼
同意循环泵根据末端水温(换热器入口)进行转速控制,而补水仅用于系统水损失及消耗的补充,不用变速,只需跟据管网压力控制启停即可,当然补水最好加稳压罐.
回复