如图,根据检修停用的消火栓不能超过5个的原则,1和2处设阀门,请问环管的支管处---位置3是否也要设置阀门?
如图,根据检修停用的消火栓不能超过5个的原则,1和2处设阀门,请问环管的支管处---位置3是否也要设置阀门?
2楼
个人觉得不需要,“不超过5个”就是小于等于5个即可。楼主的图里应该是正好5个消火栓
回复
3楼
hehe,谢谢,规范上不是有说从环管接至用水点的支管处要加阀门吗?
回复
4楼
本图本身就有问题,如消火栓只有5个,则管道系统可以成支状,只需一个阀门
回复
5楼
不止五个,是我没有表达清楚,环管上很多的,上图是我画的一个地铁站的草图,站厅层一圈很多消火栓,那个支管上的消火栓代表地铁出入口的消火栓,我的问题就是在地铁出入口的支管处,还是否设置阀门?
回复
6楼
只要满足关闭的消火栓不大于5个,可不设!
回复
7楼
按照规范可以不设置,但是考虑实际检修等原因,我一般都会设置,因为设了更符合要求呗,而且不同的人审图要求不同,设置了肯定没啥说的。
回复
8楼
以图看应该是主管,主管的三通处必须要有三个阀门,方可以按需要关死各路管网
回复