变压器选型是否受制于供电局和电压
david223721
2012年02月10日 12:33:04
来自于变压器
只看楼主

110kv变电所变压器选型是否受制于供电局和10千伏,确定好容量后能不能直接选用型号??

110kv变电所变压器选型是否受制于供电局和10千伏,确定好容量后能不能直接选用型号??
免费打赏
qbw4607
2012年02月18日 23:12:40
12楼
有不少供电局要求使用最新节能变压器,应该咨询一下型号。
回复
lhb15252089982
2012年02月20日 11:16:06
13楼
@h首先向当地供电提出用电申请,供电局现场勘察有没有资源和通道,再定供电方案,然后委托设计,再根据设计进行设备采购ug@
回复
w470234107
2012年02月21日 13:05:58
14楼
我们这里变压器是可以自已买的,但要求是节能型的,电压等级是供电部门批复的
回复
xyz1928
2012年02月21日 16:33:48
15楼
按照工厂的负荷选择变压器容量 一般都是10kV就行了 容量大的话就要选择35KV或者110KV 外线的话要由供电局审核 他们知道线路供给是否饱和 如果不行的话还要重新供一条线路 目前苏州35kV以上都被苏州供电局管了 就算下面的县能有容量拉根线给你 苏州审核不过就卡你了 没办法了
回复

相关推荐

APP内打开