关于地埋管的检修问题
mars102
mars102 Lv.2
2012年02月10日 10:04:14
来自于热泵工程
只看楼主

请教各位专家,地源热泵室外的地埋管需要检修吗?如何检修?万一要是有泄漏,该如何处理?还有一个问题,就是地埋管如果在建筑基础下面,该如何检修?对于大型工程,室外有上千口井,这样该如何处理?

请教各位专家,地源热泵室外的地埋管需要检修吗?如何检修?万一要是有泄漏,该如何处理?

还有一个问题,就是地埋管如果在建筑基础下面,该如何检修?

对于大型工程,室外有上千口井,这样该如何处理?
免费打赏
suncheng19881110
2012年02月11日 12:13:36
2楼
应该是直接弃用。。。。。一个孔对系统影响不大
回复
lvbin78
2012年02月15日 16:02:27
3楼
首先,检查是要的,但是修就算了吧,因为没有办法修理,只有废掉,但是要检修,就是打压通水检查,发现有坏的就直接废了,个别废掉不影响系统的整体运行!
回复
shdl2004
2012年02月18日 15:59:10
4楼
检修意义不大,找到泄露孔直接废除。如果是水平管,分清是那一路,如果可以开挖,就进行处理,如果修不了,直接废掉。在基础底下,跟修不了。
因此地源热泵设计时要考虑冗余量。
回复
zhang198908
2012年03月02日 13:00:26
5楼
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
回复
fjqlysy
2012年10月28日 21:52:26
6楼
学习了 学习
回复
zhanghaiming1688
2012年10月30日 10:03:24
7楼
做地埋管施工很多年了,尚未出现过垂直埋管坏掉的情况,水平管经常会被市政绿化消防等施工单位人为损坏,水平管损坏,很容易找到出来并修复。
回复
liushimmer520
2012年10月30日 10:24:29
8楼
正常地埋在运行前,都必须要做保压试验1天,如果压力无下降,则系统没有问题,投入运行后,正常期限内不会有问题,一点有问题,重新打井
回复
y13910554745
2012年12月27日 10:51:01
9楼
正常地埋在运行前,都必须要做保压试验1天,如果压力无下降,则系统没有问题,投入运行后,正常期限内不会有问题,一点有问题,重新打井正常地埋在运行前,都必须要做保压试验1天,如果压力无下降,则系统没有问题,投入运行后,正常期限内不会有问题,一点有问题,重新打井
回复
yuwenwunt
2012年12月27日 11:21:14
10楼
1、地埋管系统设计时就有10%的余量,打井数量多于实际所需数量。
一是保证井会出现非人为损坏而有备用,再者跟地源系统吸热、取热
有关;
2、地源井的垂直管经检查井检测坏了也不能修了,但水平管在防冻层下面经过
车辆碾压损坏的,还是可以修复的。
回复
lyj999999999
2013年04月28日 11:12:36
11楼
如果是井漏了直接报废,如果是水平管可以修。如果是桩基埋管最好是一个回路报废。
回复

相关推荐

APP内打开