地下车库排烟量是按照60m³/h m²还是6次换气次数来算看到高规上,担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划分防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。”,“担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。”《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》又写道地下车库按照换气次数×体积来算,到底按照哪个方法?
地下车库排烟量是按照60m³/h m²还是6次换气次数来算
看到高规上,担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划分防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。”,“担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。”
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》又写道地下车库按照换气次数×体积来算,到底按照哪个方法?
32楼
谢谢,本人菜鳥,學習
回复
33楼
按照规范要求啊6次计算排烟
回复
34楼
你这种事错误的,车库是例外的。参考技术措施排烟量计算是分开的专门有个汽车库计算方法。
回复
35楼
车库还是要按车库的要求做啊
回复
36楼
排烟量按车规,6次/H,不会错的,都是这么做的,否则按高规,风机太大了。
回复
37楼
回复
38楼
地下车库排烟量是按照6次换气次数来算,这个是不容置疑的事情了,如果不是车库,那就要按照60m³/h m²来计算了,
回复
39楼
回复
40楼
排烟6次,措施上写的很清楚
回复
41楼
不可否认,《高规》也涉及到一些地下室的内容,但地下室不是本规范针对的对象,地下室应参照《建规》。
行了,别抬杠了。关于高规是否涉及地下室的问题,很显然是你错了。
1.0.4 本规范不适用于单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层建筑中的人民防空地下室。注意啊,“地下室”三个字前面还有“防空”这个定语。
防空地下室和
地下室可不是同一个概念。
回复