地下车库排烟量是按照60m³/h m²还是6次换气次数来算
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年02月10日 09:51:48
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库排烟量是按照60m³/h m²还是6次换气次数来算看到高规上,担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划分防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。”,“担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。”《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》又写道地下车库按照换气次数×体积来算,到底按照哪个方法?

地下车库排烟量是按照60m³/h m²还是6次换气次数来算
看到高规上,担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划分防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。”,“担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。”
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》又写道地下车库按照换气次数×体积来算,到底按照哪个方法?
免费打赏
andrew26
2012年02月15日 16:10:18
32楼
谢谢,本人菜鳥,學習
回复
victorhj
2012年02月15日 16:17:22
33楼
按照规范要求啊6次计算排烟
回复
yufeimen0000
2012年02月16日 10:41:58
34楼
你这种事错误的,车库是例外的。参考技术措施排烟量计算是分开的专门有个汽车库计算方法。
回复
lnq5752
2012年02月17日 08:49:02
35楼
车库还是要按车库的要求做啊
回复
牛广人
2012年02月17日 11:18:14
36楼
排烟量按车规,6次/H,不会错的,都是这么做的,否则按高规,风机太大了。
回复
无风不浪
2012年02月22日 09:49:38
37楼
地下汽车库按6次/h(车规要求),房间类排烟应该按60或120(高规要求
回复
hnxiongwu2976
2012年02月22日 16:36:57
38楼
地下车库排烟量是按照6次换气次数来算,这个是不容置疑的事情了,如果不是车库,那就要按照60m³/h m²来计算了,
回复
yuan_toxic
2012年02月23日 16:20:05
39楼
回复
lei4231
2012年02月23日 22:52:18
40楼
排烟6次,措施上写的很清楚
回复
vk3001h
2012年02月28日 20:41:27
41楼


不可否认,《高规》也涉及到一些地下室的内容,但地下室不是本规范针对的对象,地下室应参照《建规》。
行了,别抬杠了。关于高规是否涉及地下室的问题,很显然是你错了。 1.0.4 本规范不适用于单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层建筑中的人民防空地下室。注意啊,“地下室”三个字前面还有“防空”这个定语。 防空地下室地下室可不是同一个概念。
回复

相关推荐

APP内打开