地下车库排烟量是按照60m³/h m²还是6次换气次数来算
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年02月10日 09:51:48
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库排烟量是按照60m³/h m²还是6次换气次数来算看到高规上,担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划分防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。”,“担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。”《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》又写道地下车库按照换气次数×体积来算,到底按照哪个方法?

地下车库排烟量是按照60m³/h m²还是6次换气次数来算
看到高规上,担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划分防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。”,“担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。”
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》又写道地下车库按照换气次数×体积来算,到底按照哪个方法?
免费打赏
panw8503
2012年02月29日 15:33:30
42楼
我们一般都是按照换气次数6次算的
回复
onepiece0331
2012年02月29日 20:48:01
43楼
应该是按照60的来计算 6次是通风 不一样的吧
回复
kouhong1988
2012年04月15日 19:21:12
44楼
6次。百人暖通专群:20369958
回复
xmgy
2012年04月19日 16:07:35
45楼
汽车库的通风、排烟设计的依据应是《汽规》
按高规划分排烟分区人为复杂化了,最大防烟分区不大于500.汽规可是2000.
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月20日 15:18:23
46楼
还是6次换气次数来算
回复

相关推荐

APP内打开