地下车库排烟量是按照60m³/h m²还是6次换气次数来算看到高规上,担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划分防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。”,“担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。”《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》又写道地下车库按照换气次数×体积来算,到底按照哪个方法?
地下车库排烟量是按照60m³/h m²还是6次换气次数来算
看到高规上,担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划分防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。”,“担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。”
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》又写道地下车库按照换气次数×体积来算,到底按照哪个方法?
22楼
19楼说得很正确,不要自己混淆概念。
回复
23楼
换气次数只适用于车库,多层车库需要校核60X面积和6次X体积哪个大用哪个,一般车库用换气次数足矣;车库外一般适用于60X面积那种。
回复
24楼
技术措施要求不是建议。包括设计手册页是这样要求的。
回复
25楼
毫无疑问 按换气次数
回复
26楼
一台排烟风机负责一个排烟分区按60M3/H M2计算,负责二个或二个以上排烟分区按120M3/H M2计算
回复
27楼
车库是车库,按换气次数算。房间归房间按每平米风量算。。
回复
28楼
同样的疑问,求解
回复
29楼
车规已经说得很清楚了,地下车库当然是按6次计算,如果是住宅通风就按4次,这个技术措施也说的很清楚了,具体可以看下。
至于有人说的是按总面积计算还是按人为划分的防烟分区计算的问题,手册和措施也说了,一般是每个防烟分区单独设排烟系统,不设多个分区共用风机的方案,估按总面积和按防烟分区计算都是一样的,这个问题也不存在了。
回复
30楼
高规的适用范围不包括地下部分吗?8.4.1.4已经涉及到了。
回复
31楼
高规的适用范围不包括地下部分吗?8.4.1.4已经涉及到了。
不可否认,《高规》也涉及到一些地下室的内容,但地下室不是本规范针对的对象,地下室应参照《建规》。
回复