一变电所,选了两台2500KVA变压器,低压侧电流1.443X2500=3607.5A,选框架开关4000A,母线4000A,不知行否?还有,低压柜的选择,一般的GGD柜子载流量最大仅为3200,故在手册上找到一种柜子;GHD8系列的柜子,其载流量最大为7000A,不知道中柜子哪位大侠用过,性能如何?
一变电所,选了两台2500KVA变压器,低压侧电流1.443X2500=3607.5A,选框架开关4000A,母线4000A,不知行否?
还有,低压柜的选择,一般的GGD柜子载流量最大仅为3200,故在手册上找到一种柜子;GHD8系列的柜子,其载流量最大为7000A,不知道中柜子哪位大侠用过,性能如何?
2楼
GGD柜子配用插入式框架断路器,电流达7000A,也不会有问题。但柜厚应是800
回复
3楼
有过类似讨论,请搜索一下吧.
回复
4楼
变压器比较大,GGD的柜子选择断路器安装尺寸很有限,一定得小心,我们已经吃过亏了。多看一下相关工程规范及要求,不能走弯路。
回复
5楼
找了两篇关于断路器的文章,共同学习
二、选择不同类型短路分断能力的断路器来适应不同的线路预期短路电流( 当I在相同的情况时)的需要 断路器的选用原则是:断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。 假设某电源(SL7 10/0.4kV变压器)的容量为1600kVA,二次电流为2312A,其出线端5m处的 短路电流为42.96kA。某一支路的额定电流为125A,由于此支路离变压器很近,如在10m处 ,则此支路的断路器需要考虑采用HSM1_125H型塑壳式断路器(它的极限短路分断能力为400 V、50kA)。但是离变压器50m处,由于汇流排等的电阻和电抗值影响,50m处的短路电流已经 降到34.5kA,而100m处,降为28.8kA。对此就可选择HSM1_125M型塑壳式断路器(它的极 限短路分断能力为400V、35kA)。 现在国内许多断路器生产厂家,对同一壳架等级电流的短路分断能力分为E、S、M、H、L(杭 州之江开关厂的HSM1系列)或C、L、M、H(常熟开关厂的CM1系列)或S、H、R、U(天津低压电器公司的TM30系列)等级别。其中,E为经济型,S为标准型,M为中短路分断型,H为高分断型,L为限流型,C为经济型,L为低分断型;M为高分断型,H为超高分断型;S为标准型,H为高分断型,R为限流型,U为超高分断型。 以HSM1_125型塑壳断路器为例,E型的极限短路分断能力为400V、15kA,S型为400V、25kA ,M型为400V、35kA,H型为400V、50kA。它们的价格也相差很大,如以E型为1,则S型为1. 2,M型为1.4,H型为2,即购买一台H型的断路器的钱,可以购买二台E型。用户在设计选 用时,不必人为地加上所谓保险系数,以免造成浪费
随著我国国民经济的飞速发展,新上用户配电所越来越多,用电要求也越来越高。对电气设计人员来说,低压断路器是直接面向广大电力用户的重要设备,低压断路器如何选用得安全、经济、合理显得尤为重要。根据负载选用断路器最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用照明等三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。对配电型断路器而言,有选择型与非选择型之分。所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。国内万能式断路器中的DW17(ME)系列和DW40系列中大部分是选择型,甚至CW1、HSW1等智能型万能式断路器还带有接地故障保护功能。对于电动机保护型断路器,它只要有过载长延时和短路瞬时的二段保护性能就够了,也就是说它可选用非选择型断路器(包括塑壳式和万能式),DZ25、YLM50、HSM1及DW15等系列除有配电保护的性能外,它们的800安及以下规格均有保护电动机的功能。家用和类似场所的保护也是一种额定电流在63安以下的小型非选择型断路器。
根据短路电流选择断路器,断路器的选用原则是:断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。断路器有三个重要的短路电流分段能力指标,分别为:极限短路分断能力(Icu)、运行短路分断能力(Ics)和短时耐受电流(Icw)。国内低压断路器的运行短路分断能力Ics绝大多数是小于它的极限短路分断能力Icu的。我国国家标准GB140482规定,Ics可以是Icu数值的25%、50%、75%和100%。设计人员在设计选用时只要符合断路器的极限短路分断能力≥线路预期短路电流就能满足要求了,有些设计者认定要按断路器的运行短路分断能力(Ics)≥线路预期短路电流来设计,其实是一种误解,也是不必要的。现在国内许多断路器生产厂家,对同一壳架等级电流的短路分断能力分为若干级,它们的价格也相差很大。设计人员在设计选用时,不必人为地加上所谓保险系数,以免造成浪费。断路器附件的选用断路器的附件作为断路器功能的派生和补充,为断路器增加了控制手段和扩大了保护功能,操作和安装方式更多。主要有:
辅助开关和报警开关。它们都是用于显示断路器当前状态的机内附件。它们的区别在于辅助开关主要用于断路器的分合状态的显示,但无法区别断路器是否是故障脱扣。而报警开关能显示断路器的故障脱扣状态,主要用于断路器因故障而断开时的状态显示。
欠电压脱扣器。欠电压脱扣器是一种保护性附件,当电源电压下降到欠电压脱扣器额定电压的35%~70%时,欠电压脱扣器能使断路器脱扣;当电源电压低于欠电压脱扣器额定电压的35%时,欠电压脱扣器能保证断路器不合闸;当电源电压高于欠电压脱扣器额定电压的85%时,欠电压脱扣器能保证断路器正常工作。
分励脱扣器。分励脱扣器是一种实现断路器的远距离分闸的附件,当分励脱扣器的外施电压为分励脱扣器额定控制电压的70%~110%时,就能可靠地分断断路器。
电操机构。电操机构也是一种远距离操作断路器的附件,既可用来实现断路器的远距离分闸操作,也能实现断路器的合闸操作。电操机构有电动操作机构和电磁操作机构两种:电动操作机构由电动机驱动,一般适用于630安及以上大容量框架式断路器的操作;电磁操作机构由电磁铁驱动,适用于100安、225安等小容量断路器。此外还有辅助手柄、手柄闭锁装置、机械联锁装置等附件
回复
6楼
很有针对性的问题.谢谢楼主!
回复
7楼
我想问一下 :
极限短路分断能力(Icu)、运行短路分断能力(Ics)和短时耐受电流(Icw) 和 短延时电流、长延时电流、瞬时电流 有什么关系吗?
回复
8楼
请问是干式变压器吗?如果是虽然额定输出电流约为3600A但是树脂式干式变压器可在一定时间内过载40%多运行.保守的说按30%的话也可达到4800A左右.按规格靠则选5000A的开关柜.北京的供电局的审图组就是这样审图的.从安全性你最好选择5000A的开关和母线.4000A的开关是流不过5000A电流的.
回复
9楼
我碰到的2500kva的变压器,都是选择5000A的开关和母线。我想问一下,5000A的母线如果做GCS或者MNS柜应该用多大的母排啊?我查了手册,4根10X120的母排,按照40的环境温度,其载流量到不了5000A啊!
回复
10楼
选择5000A的开关和母线,但是主开关I1先调至0.8Ie,即4000A时使用.
回复
11楼
我们需要用2500KVA的容量,不知配电房需要那些配置
回复