发电机功角问题
ycwyp2000
ycwyp2000 Lv.4
2006年09月11日 14:22:22
来自于电站工程
只看楼主

"原动机输出功率增大时,发电机的功角也应该相应增大"的前提条件是在功角为 [0,90) 度之间吗?还是在任意角度之内?谢谢

"原动机输出功率增大时,发电机的功角也应该相应增大"的前提条件是在功角为 [0,90) 度之间吗?还是在任意角度之内?谢谢
免费打赏
crack
2006年09月11日 19:54:58
2楼
是这样的,因为当功角接近90度时,已经接近发电机自身的静稳定极限了,如果继续增加输入功率可能引起电机失步。
回复
nzhf2006
2006年09月11日 20:29:07
3楼
理论上发电机的功角在0-90度之间,但是实际运行中一般控制功角在与系统并列点小于70度,大约发电机功角控制在60度以内。否则在系统扰动的情况下发电机很容易进入不稳定运行区。
回复
nzhf2006
2006年09月11日 20:34:37
4楼
发电机功角主要考虑的不是有功的因素,主要是发电机无功调节时应该注意的一个参数,特别是发电机选择进相运行功况.控制发电机功角的主要责任在于发电机的无功.
http://nzhf2006.blog.163.com
回复
f987628
2006年09月11日 20:37:36
5楼
一般发电机运行功角在0-90度范围内,当角度等于90度时发电机已不输出有功了,当为0度时发电机输出的全是有功,当原动机增加负荷时,如不注意调整,就有可能有可能使发电机功角小于0度,此时会产生发电机感应电势降低,发电机定子和转子磁极间的拉力减弱,减低了发电机的运行稳定性,如果长时间运行易引起发电机失步和振荡,所以发电机运行功角不时在任意范围东可以,
回复
nzhf2006
2006年09月11日 20:46:27
6楼
发电机功角是发电机内电势与发电机端电压向量的夹角。当发电机功角为0时内电势与发电机端电压重合,应该是发电机全速未与系统并列。发电机功角90度时发电机发出有功并从系统吸收无功。
回复
yxwldh
2006年09月11日 22:00:16
7楼

好像说错了吧,理论上功角等于90度时,输出有功是最大值哈。
回复
nzhf2006
2006年09月11日 22:37:10
8楼
7楼好象也说错了吧.功角等于90度时,输出的有功不一定最大.而是一定的有功对应一定的无功就会出现功角等于90度.
回复
ycwyp2000
2006年09月12日 16:44:50
9楼
首先感谢各位老师的认真答复。其实我想问的是为什么“原动机输出功率增大时,发电机的功角也应该相应增大”?谢谢
回复
sanguo
2006年09月13日 05:37:00
10楼
首先我不是老师...........
我认为功角首先会增大,但随后由励磁增大E也增大,故而功角减小而维持不变或少大,当然励磁如不变的话.那肯定会大.....
其实,这方面看书,论坛就有,
个人见解.....
回复
majorseu
2006年09月14日 13:23:30
11楼
正常运行的时候公交大概在30`~40度
回复

相关推荐

APP内打开