会议室中央空调末端的风柜产生很大的噪音怎么解决?
z274882354
z274882354 Lv.3
2012年02月09日 16:13:09
来自于中央空调
只看楼主

一个面积为420㎡的会议室,采用4台6000m³/h,余压为300pa,电机功率为2.2kw的,机器噪音为50分贝。吊顶式风柜来供暖。新风由两台2000m³/h提供。因为会议室是密封的。当设备全部开启时,产生的噪音太大,现场测得为75分贝,未开机器噪音为35分贝。现甲方要求把噪音降到国家标准范围内。求高手给个建议或解决方案。

2012年02月10日 11:01:31
2楼
420平米用4台6000风量的,新风还另计,太大了。怎么算出来的?单位冷指标多少?怎么没加消声器?
回复
lpeng0411
2012年02月10日 11:05:20
3楼
图片中那个S-6应该是设计有静压消声箱的,你们有没有做这个?6000风量300Pa风压太大,噪声主要是出风口风压过大造成的。
回复
wybhome2004
2012年02月10日 11:45:30
4楼
房间冷负荷取得太大,而且各机组的噪声有叠加,只能在吊顶上想办法
回复
juqi7
2012年02月10日 12:59:13
5楼
回风口离空调远一点,加回风静压箱,算一下静压箱截面积够不够。
回复
john3218
2012年02月10日 13:04:54
6楼
用隔音板把风柜封包吧,一层不行包两层,再不行再加厚隔音棉,直到把噪声都扼杀掉……
回复
rainbowyoung
2012年02月10日 13:09:20
7楼
这换气次数,都到22了,太猛了,咋算的。
回复
rainbowyoung
2012年02月10日 13:11:25
8楼
机组本身做了弹簧减震吗,进出风好像没有看到消声段;这样的情况,只能在吊顶上想办法,隔开噪音;另外,可以减掉一台风柜机,都没问题的。新风机也可以只用一台。
回复
cjzsj155
2012年02月10日 14:03:51
9楼
是不是不做静压箱啊?还有就是设备有没有做减震
回复
wanyong2011
2012年02月10日 14:54:01
10楼
加装风量调节阀
回复
chinalnkydlzc
2012年02月10日 15:10:25
11楼
停开2台机组,另2台换电机