一个面积为420㎡的会议室,采用4台6000m³/h,余压为300pa,电机功率为2.2kw的,机器噪音为50分贝。吊顶式风柜来供暖。新风由两台2000m³/h提供。因为会议室是密封的。当设备全部开启时,产生的噪音太大,现场测得为75分贝,未开机器噪音为35分贝。现甲方要求把噪音降到国家标准范围内。求高手给个建议或解决方案。
1、用消音棉完全包裹设备,包括风机边的风管。
2、改回风管道,回风管道太短,想办法把回风管改长。
3、加设变频器,挑到合适的频率,满足冷暖要求即可,注意保护电机。电机有可能非变频的,但是也能加,会影响设备寿命。
4、请参考楼上其他几位的意见。
回复
13楼
找风柜厂家得了,他的设备100%不合格,吹牛的。标称50db,实际估计有80db。
你的换气次数用不了那么多,降低风量,更换皮带轮也可以,当然加变频器更好,就是成本高些。
叫风柜厂家在风柜内部贴消音棉,注意消音棉的质量,好的与差的效果差别太大。
回复
14楼
设计问题!!!
回复
15楼
静压大,风速太大了吧
回复
16楼
换气次数有点大了
计算冷负荷偏大
另外机组标称50分贝,即使4台全开,也不可能75分贝。
厂家有可能虚标。
鉴于目前情况,只能修修补补了。回风加消声静压箱,检查设备和风管安装是否有减震措施。
回复
17楼
1、用吸附材料贴于新风机组箱板外(如果影响美观,贴内壁);
2、给每台新风机组加变频装置;
3、在风道内加装均流、消音装置。
4、要是改了噪音还大,更换风机,减少机组数量。
回复
18楼
建议开启两台风柜,试验噪音能小多少并且观察效果能否达到
回复
19楼
噪音来源与风机和散流器的高压风,遇到过此类问题,我是加变频处理的。
回复
20楼
通常解决噪音的办法都是更换皮带轮让压头降下来,但有的柜机只能用变频来实现,或者增加消声器
回复
21楼
风管及风口规格都小,风速高。建议降低风机转速!
回复