有些图是风柜当风机盘管用,单独新风机组,有些图是新风管直接接向室外,另一端接风柜回风处,两者有什么区别
有些图是风柜当风机盘管用,单独新风机组,有些图是新风管直接接向室外,另一端接风柜回风处,两者有什么区别
2楼
求高人指点下
回复
3楼
怎么没有人回答,我也想了解下!
回复
4楼
就是吊柜可以实现全新风吗?
回复
5楼
问题不清楚,无法回答
回复
6楼
我的意思是,风柜回风处接室外,夏天控制新回风比,过度季节新风全开?这样可以吗?就是当组合式空调机组用
回复
7楼
你找个样本看看,都是新风工况和回风工况两种参数,立式,卧式,吊顶,只是空调机的外形,原理都是类似的,只是在不同情况下组件可能不同而已。
回复
8楼
楼主的意思是新风管接到风柜回风口还是新风单独风口送入室内吧? 当然单独风口送入室内要好
回复
9楼
如果除湿量比较大的话,不建议采用,风柜的除湿能力比较弱。
回复
10楼
谢谢,现在明白啦
回复