计算风机风压,需要计算风机止回阀的局部阻力,但不知道风机止回阀的局部阻力系数是多少,哪位老师知道,望不吝赐教,在此谢过!
计算风机风压,需要计算风机止回阀的局部阻力,但不知道风机止回阀的局部阻力系数是多少,哪位老师知道,望不吝赐教,在此谢过!
2楼
老师不敢当,大家相互学习交流,在规范里有,我这几天也在算风管水力计算,止回阀的局部阻力系数ξ=0.6。
回复
3楼
大神 我刚进来土木在线,只求怎么赚土木币快点的方法??求赐教。。
回复
4楼
muzijie123 发表于 2013-8-26 11:21 老师不敢当,大家相互学习交流,在规范里有,我这几天也在算风管水力计算,止回阀的局部阻力系数ξ=0.6。你好 请问具体哪本规范里有
回复
5楼
如果是0.6的话,风管风速又大于8m/s,这样计算,在8米风速时止回阀阻力20~30Pa的样子。
回复
6楼
wjl163000000 发表于 2013-8-26 16:48 你好 请问具体哪本规范里有同问,不知道大师们都找到出处了吗
回复
7楼
我最近也一直在算,找各种局部阻力系数很纠结啊,求大师赐教,求出处
回复
8楼
muzijie123 发表于 2013-8-26 11:21 老师不敢当,大家相互学习交流,在规范里有,我这几天也在算风管水力计算,止回阀的局部阻力系数ξ=0.6。也同样请教下,这个风管止回阀局部阻力系数0.6,是在什么资料里可以查到?或者哪个厂家样本可以找到?
回复
9楼
这个问题问得好啊,一直比较困惑的是风管止回阀究竟阻力大不大?如果是很大的话,我看不如用电动阀与风机连锁控制来实现止回阀的功能。以免浪费能量
回复
10楼
fine_2009 发表于 2013-8-27 15:20 如果是0.6的话,风管风速又大于8m/s,这样计算,在8米风速时止回阀阻力20~30Pa的样子。据一些厂家的技术人员说,经验也是20~30Pa ,不过就是找不到相关样本。能有相关样本有测试数据就好
回复
11楼
一般都是经验吧
回复