倒流防止器可否由止回阀取代
mage780705
mage780705 Lv.12
2006年09月11日 11:36:47
只看楼主

请教各位:很多地方用到倒流防止器,可否由止回阀取代,二者的区别是什么?倒流防止器具体用在哪些地方?

请教各位:很多地方用到倒流防止器,可否由止回阀取代,二者的区别是什么?倒流防止器具体用在哪些地方?
免费打赏
f_jg2003
2006年09月11日 12:24:33
2楼
倒流防止器不能由止回阀代替的,你可以查一下以前的贴子。
回复
nick_wujq
2006年09月11日 14:00:37
3楼
不能,用在什么地方看看给排水规范3.2.5。
回复
zww61724790
2006年09月11日 14:09:09
4楼
不能,,止回阀只是一个阀门,而倒流防止器是一个阀门组!
回复
jinea
2006年09月26日 10:36:09
5楼
倒流防止器与止回阀的区别
1.功能方面
止回阀的作用主要是保证水可以单向流动.防止水的倒流.但无防污性能,一旦密封失效,就会造成回流污染事故的发生.
倒流防止器的主要功能:在管道交叉连接时,严格保证不产生水的倒流,即使阀门内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不发生回流污染.是管道内水质安全的专用保护设备.

2.结构方面
止回阀只有单级密封止回结构,结构长度小,自重轻
倒流防止器包含有两级密封装置+自动感应的泄水器,外形笨重.

3.使用场合
倒流防止器:一般设置在管道交叉连接时,不同水质之间要求不允许发生回流污染的场合.
(详见GB50015-2003建筑给水排水设计规范 强制性条款第3.2.5条的规定)
该规范第3.4.7条 装有倒流防止器的管段,不需要在再止回阀
4.水头损失值方面
止回阀的水头损失 一般小于0.02MPa,
减压型倒流防止器的水头损失 :一般在0.07-0.10MPa 当水头损失低于0.05MPa时,隔断的安全可靠性就不能得到保证.
5.理想的倒流防止器产品:
低阻力:其水头损失小于0.03MPa,和止回阀差不多;.
同时隔断可靠安全 ,外形小,自重轻.

回复
cflm00
2006年09月27日 14:52:45
6楼

非常详细,学习中.
回复
jinea
2006年09月29日 16:40:51
7楼
有关低阻力倒流防止器的电子样本可以上网易给排水下载:www.shsanlo.co.163.com
龙申牌低阻力倒流防止器的图片:

回复
sunhappy
2006年10月03日 00:23:20
8楼
倒流防止器与止回阀的原理不是一样的吗?
回复
eric.wang
2006年10月03日 16:37:40
9楼
倒流防止器相当于止回阀的升级版
回复
shengbozd
2006年10月03日 17:37:33
10楼
结构和用途不一样
回复
zpzjt
2006年10月04日 19:33:40
11楼
不能代替,5楼说的相当详尽