楼梯通顶的疏散照明设置疑问
13064627928
2006年09月11日 10:55:44
来自于防雷减灾
只看楼主

图上的安全出口灯这样设置对吗?就通顶的楼梯间开向屋顶的门要设安全出口灯吗?

图上的安全出口灯这样设置对吗?就通顶的楼梯间开向屋顶的门要设安全出口灯吗?

1157944336451.jpg

免费打赏
大胡子
2006年09月11日 11:50:49
2楼
屋顶不是避难层,这样不妥。
回复
bobby_23198159
2006年09月11日 22:31:06
3楼
确实容易造成误会
回复
crazyboy
2006年09月12日 22:50:15
4楼
如果能够从屋顶疏散出去的话,倒是可以(无论是救生梯还是直升机),不过这种情况很少吧
回复
arthur@dq
2006年09月13日 09:14:01
5楼
对的,屋顶属室外算是安全地带。
回复
fdx2112
2006年09月16日 16:00:20
6楼
我们主楼48层,裙房10层.附房4层.之间都相互连通,其中4层的顶设计作为疏散避难用的.
回复
rzjiaozk
2009年04月23日 23:10:52
7楼
可以向屋顶疏散:)
回复
urpig0
2009年04月25日 15:26:42
8楼
联想到CCTV副楼

高层的如果往顶上跑,肯定都被烧死了
回复
ljj6364
2009年04月29日 09:18:31
9楼
最近也遇到个这样的问题,问了建筑,说,往屋面跑
回复
zcliang_007
2009年05月26日 10:22:44
10楼
向屋顶疏散是对的,可借用其他的楼梯间(有两个及以上的疏散楼梯时)疏散。