【请教】钻孔灌注桩这样设计可行吗?
free55me
free55me Lv.7
2012年02月09日 10:55:36
只看楼主

钻孔灌注桩,是端承桩,我原来的设计是按规范设计的,,桩中心距是2.5m,但甲方说要按后一种设计,可行吗?纠结中!

钻孔灌注桩,是端承桩,我原来的设计是按规范设计的,
,桩中心距是2.5m,但甲方说要按后一种设计,可行吗?
纠结中!
3976e8e1e4faef20bca1.rar
9.2 KB
立即下载
免费打赏
al1965al
2012年02月12日 22:33:43
12楼
1.钻孔桩不存在挤土问题,特殊情况,桩净距可以放宽的,一般不小于1米(采用跳挖工艺),净距几十公分也是没问题的。
2.桩间距不满足规范要求的情况下,就不可以考虑桩摩阻力了,只能考虑端承。
如果你的桩只计算端承作为设计值,甲方这样的要求是可以的。
回复
adihb
2012年02月12日 22:51:34
13楼
桩间距不满足规范要求的情况下,就不可以考虑桩摩阻力了,只能考虑端承。
如果你的桩只计算端承作为设计值,甲方这样的要求是可以的。
回复
jszxwsw
2012年02月13日 05:01:36
14楼
端承桩的话就不存在应力扩散问题,如水下施工考虑塌孔问题可如你所言,如采用旋挖钻机干成孔可连续作业。如抗震等级不高,可改成单桩承台。

[ 本帖最后由 jszxwsw 于 2012-2-13 05:04 编辑 ]
回复
haohaoxuexishiwo
2012年02月13日 09:54:46
15楼
回复
lovehu125
2012年02月13日 10:56:47
16楼
学习~感谢大家的分享
回复
free55me
2012年02月13日 15:42:43
17楼
al1965al兄分析的很到位,最后是按甲方的要求设计,采用跳钻法,现正在施工中,谢谢各位同仁的分析!
回复
whoisling
2012年02月13日 19:36:50
18楼
楼主,这也太快了吧

12号发的帖子,13号就施工了

你们设计交图和施工衔接得太好了!!
回复
wscandlq
2012年02月13日 20:31:45
19楼
满足规范不要管甲方的
回复
zhuce9801
2012年02月14日 11:23:23
20楼
不行,看规范
谁说端载没群桩扩散效应,
回复
zh3mc
2012年02月14日 12:55:18
21楼
学习~学习~感谢大家的分享感谢大家的分享